ШР и ЛР при выводе в ремонт ВЛ выше 1000В , Надо ли отключать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ШР и ЛР при выводе в ремонт ВЛ выше 1000В , Надо ли отключать |
22.3.2009, 15:07
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
При выводе ВЛ выше 1000В в ремонт после того как отключен выключатель (МВ, ВВ и т.д.), выключаем ЛР. Зачем отключать и ШР? Я считаю что это лишняя операция...
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 22.3.2009, 15:08 -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
*_Garik_* ШР и ЛР при выводе в ремонт ВЛ выше 1000В 22.3.2009, 15:07
Аленушка Согласно ПБЭЭ вполне достаточно для безопасности р... 22.3.2009, 16:55
gomed12 Цитата(*_Garik_* @ 22.3.2009, 15:07) При ... 22.3.2009, 17:01
Аленушка Конструкция ячеек 10кВ в некоторых случаях предусм... 22.3.2009, 17:35
*_Garik_* ЦитатаПри запертой ячейке видимый разрыв создается... 22.3.2009, 20:34
Oleg_n *_Garik_*, приведите цитаты из ваших инструктивных... 23.3.2009, 9:25
Max_Ti По нашим с *_Garik_*, правилам ШР не обязательно о... 23.3.2009, 10:25
*_Garik_* У нас вышел спор со ст.диспетчером, он говорит чт... 23.3.2009, 21:45
Max_Ti Написано это в ГКД 34.35.507-96 "Оперативные ... 24.3.2009, 8:21
ivital2007 Цитата(Max_Ti @ 24.3.2009, 7:21) Написано... 21.2.2011, 15:47
*_Garik_* ЦитатаШинные разъеденители нужно отключать при нео... 24.3.2009, 14:38
andrey357 Отключите все что можно - так безопасней
А в пр... 25.3.2009, 12:05
Max_Ti ЦитатаОтключите все что можно - так безопасней не ... 25.3.2009, 16:25
TonyD На выключателях с разборной схемой , схема должна ... 18.6.2009, 16:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 2:16 |
|
|
|
|