Повторное заземление защитного провода , Допускается ли? Возможна ли коммутация PEN? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повторное заземление защитного провода , Допускается ли? Возможна ли коммутация PEN? |
1.3.2009, 17:55
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Здравствуйте! Имеется: однофазная сеть, вводной АВ, к нему подходит СИП 2х16, после него счетчик. Перед вводным АВ расщипляю нулевую жилу на рабочую и защитную. Вопрос в том, допускается ли после этого повторно заземлять нулевой защитный провод (имеется на отдалении от ввода земляной контур (раньше была система ТТ), хочу подстраховаться и на него повторно зацепить землю)? И не покажется ли ему плохо при отгорании нуля в КТП (локальное заземление нейтрали на опорах выполнено, но на него надеяться не очень хочется, ибо ржавое все), так как тогда на него "сядет" вся деревня? Знаю, что прерывание НЗП коммутационными аппаратами не допускается, но, быть может, лучше тогда пустить НЗП после вводного АВ, чтобы в случае вышеописанной аварийной ситуации автомат его отключил (вместе с моим вводом в дом), чтобы не спалить ни НЗП, ни приборы в доме, включенные в этот момент в сеть?
Сообщение отредактировал _Alex_ - 1.3.2009, 17:56 |
|
|
_Alex_ Повторное заземление защитного провода 1.3.2009, 17:55
DoctorGauss Цитата(_Alex_ @ 1.3.2009, 20:55) Вопрос в... 4.3.2009, 8:14
gomed12 Цитатараньше была система ТТ
Почему отказались? 4.3.2009, 8:34
Олега "Ситуацию Вы представляете неправильно, т.к. ... 4.3.2009, 14:51
DoctorGauss Цитата(Олега @ 4.3.2009, 17:51) "Что... 1.4.2009, 11:58
pvm Вообще-то дискуссия беспредметна, так ка соглсано ... 4.3.2009, 15:06
_Alex_ Цитата(DoctorGauss)Почему бы и нет? Я бы это расце... 4.3.2009, 15:29
gomed12 Может Вам идти по п.1.7.86. ПУЭ, чтобы не занимать... 4.3.2009, 16:32
_Alex_ gomed12, если Вы имеете в виду "Изолирующие п... 4.3.2009, 16:42
gomed12 _Alex_, а какова опасность, если выкинуть защитный... 4.3.2009, 19:39
_Alex_ Цитата(gomed12)_Alex_, а какова опасность, если вы... 4.3.2009, 20:26
gomed12 Вопрос про изолирующие помещения представляет опре... 4.3.2009, 23:44
_Alex_ В таком случае придется перестраивать всю мастерск... 5.3.2009, 0:01
gomed12 Речь шла о чисто изолирующем деревянном доме.
Для ... 5.3.2009, 0:33
электроник1 повторка делается на опоре 24.5.2009, 22:00
жанн то, что зазаеляется на опоре - это делается для л... 19.7.2009, 16:23
электроник1 а сейчас кроме повторок на объектах жилого фонда ... 19.7.2009, 19:10
Sahara Может я ошибаюсь, но зачем париться? Сделай заземл... 21.7.2009, 22:40
_Alex_ Сделал "свою" землю по системе ТТ с УЗО ... 28.9.2009, 18:06![]() ![]() ![]() |
|