Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

сочетание алюминиевого провода и медной клемы

Гость_Гость_Светлана_*_*
сообщение 5.10.2008, 16:14
Сообщение #1





Гости






знаю, что сочетание алюминиевых и медных проводов опасно возгоранием...
сегодня мне подключили плиту и обнаружилось, что провода использованны алюминиевые, а клемы медные..
подскажите, пожалуйста, насколько допустимо такое сочетание..?
или все же стоит заменить провод на медный..?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Светлана_*   сочетание алюминиевого провода и медной клемы   5.10.2008, 16:14
- - Гость   Если контакт хороший, будет жить долго.   5.10.2008, 16:25
- - gomed12   На кухне эта связь нежелательна.   5.10.2008, 16:27
- - Гость   А клемма закручивается винтиком или обжимает прово...   5.10.2008, 16:34
- - сергей_абрамов   Между алюминием и медью установите стальную шайбу,...   5.10.2008, 17:51
- - электроник1   вообще-то сейчас внутри помещений алюминий не ложа...   5.10.2008, 19:40
- - savelij   Нормальный специалист по подключению бытовой техни...   5.10.2008, 21:05
- - gomed12   Шайбы... С учетом проводимости стали, использовать...   5.10.2008, 21:26
- - с2н5он   ещё применяйте электропроводящую смазку   7.10.2008, 17:19
- - Гость   Самое простое это облудить медь. Оставлять пару ме...   11.10.2008, 21:22
- - gennadi   А вы уверены что клема медная а не латунная потому...   12.10.2008, 22:19
- - gomed12   Тут нельзя забывать о коэфф. теплового расширения ...   13.10.2008, 11:15
- - Вячеслав73   Цитата(Гость_Светлана_* @ 5.10.2008, 16:1...   15.10.2008, 19:47
- - gomed12   Цитата(Вячеслав73 @ 15.10.2008, 19:47) а ...   15.10.2008, 19:56


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 3:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены