Нужно сделать ремонт ЭО и ЭС в котельной (проекта нет и не будет, договор будет наверное на кап. ремонт). Имеется шкаф ВРУ: рубильник, счетчик прямого включения, четыре стальные шины. И есть силовой шкаф со всей начинкой (пускатели, автоматы и т.д.), от него запитаны два ЭД насосов. Старая сеть освещения оборвана, ее монтируем по новой. Бюджет очень ограничен, поэтому по линии ЩС оставляем как есть (испытаем КЛ, какие не пройдут заменим на такие же), а по линии ЩО делаем разделение PEN, как на схеме и далее 5-и проводка. Можно ли так или насосы тоже по 5-и проводке запитывать?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Электрическая схема не дает полного представления о превращении ее в монтажный вид.
1. Разделение PEN-проводника необходимо произвести до счетчика технического учета на вводе во ВРУ. 2. Для ЭД достаточна 4-х проводка-фазы и защитный нуль. 3. Необходимо установить защиту от утечек для насоса и ЩО. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»