Заземлитель в виде наружного контура , Обоснование требования прокладки: 1м от стен

Гость_Vanya_*
сообщение 18.3.2009, 8:52
Сообщение #1





Гости






С чем связано требование прокладки заземлителя на расстоянии не менее 1 м от стен? Какие последствия могут быть при нарушении этого требования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Urka
сообщение 14.7.2009, 18:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 11280



ПУЭ, п.1.7.90.
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6 х 6 м.
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vanya   Заземлитель в виде наружного контура   18.3.2009, 8:52
- - _Alex_   Впервые услышал, тоже присоединяюсь к вопросу.   24.3.2009, 11:38
- - savelij   Из инструкции по устройству молниезащиты зданий и ...   24.3.2009, 20:28
- - gomed12   Понятно, что 1 м, почему не 0,5 или 2 м? ИМХО. Зам...   24.3.2009, 20:57
- - _Alex_   Возможно, потому, что, как правило, расстояние в 1...   24.3.2009, 21:11
- - gomed12   Цитатанедостаточная электропроводность почвы Может...   24.3.2009, 21:21
- - Elektr   А где написано это требование?   25.3.2009, 9:30
|- - gomed12   Цитата(Elektr @ 25.3.2009, 9:30) А где на...   25.3.2009, 14:12
|- - _Alex_   Цитата(gomed12 @ 25.3.2009, 14:12) Нигде,...   25.3.2009, 21:26
- - SKlim   Тоже интересно, где написано, но объяснение может ...   16.6.2009, 8:29
- - Urka   прописано в ПУЭ!!! 0.8 метра от здания...   13.7.2009, 21:22
- - Слава   РД34-21-122-87 2.12. ... Токоотводы, прокладываемы...   13.7.2009, 22:18
- - Urka   ПУЭ, п.1.7.90. Продольные заземлители должны быть...   14.7.2009, 18:40
- - gomed12   Ребята про норму понятно, вопрос: почему не ближе ...   14.7.2009, 19:08
- - Гость_Борис_*   Можно ли смонтировать заземляющее устройство внутр...   16.7.2009, 17:45
|- - savelij   Цитата(Гость_Борис_* @ 16.7.2009, 18:45) ...   16.7.2009, 20:39
- - Anatoli   ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлит...   19.7.2009, 10:12
|- - Олега   Цитата(Anatoli @ 19.7.2009, 10:12) .. это...   19.7.2009, 15:40
- - Гость_Борис_*   Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление за...   21.7.2009, 12:38
- - Sahara   При производстве работ в старом жилом фонде сталки...   22.7.2009, 0:01
|- - savelij   Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 1:01) ... что ...   22.7.2009, 10:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sahara @ 22.7.2009, 0:01) При прои...   23.3.2016, 16:31
- - Олега   Два раза ставил заземлитель (для ГЗШ) в подвале. Н...   22.7.2009, 13:25
- - авантик   С чем связано требование прокладки заземлителя на ...   22.8.2009, 21:05
- - Гость   ГОСПОДА!!!!! Эта норма для эле...   26.9.2009, 18:25
- - Rezo   Подниму тему, поскольку для меня не всё однозначно...   23.3.2016, 13:26
- - Гость сочувствующий   Изложу свою версию требования расстояния в 1 метр....   23.3.2016, 16:38
- - Rezo   В принципе, не исключён и такой вариант. Но меня б...   23.3.2016, 18:55
- - ink_elec   Скорее причина в коррозии. Гост Р 50571.5.54 C.4 В...   23.3.2016, 20:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) Скоре...   23.3.2016, 21:03
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 23.3.2016, 20:25) сталь...   24.3.2016, 0:06
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 24.3.2016, 3:06) Знали ли ...   24.3.2016, 9:06
- - Олега   Я не встречал до ГОСТ даже намека на указанное обс...   24.3.2016, 10:22