Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением. При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки? Заранее благодарен, Юрий. |
|
|
![]() |
6.7.2009, 15:23
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 |
Кто-же даст ломать генератор? К тому-же сегодня один генератор, завтра другой....
Нужно устройство, которое независимо от "полярности" на входе, на выходе обеспечивало строго 1- фаза, 2-ноль. Спасибо, Юрий |
|
|
6.7.2009, 15:29
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Кто-же даст ломать генератор? Дык поменять вилку - это разве сломать генератор? -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
yurikon Генератор 220В 5.7.2009, 8:01
mic61 Цитата(yurikon @ 5.7.2009, 8:01) У генера... 5.7.2009, 10:57
yurikon Спасибо! Но в щитке они (ноль и земля) объедин... 6.7.2009, 4:27
DoctorGauss Цитата(yurikon @ 5.7.2009, 11:01) При под... 6.7.2009, 6:21
Мастер Джу Генератор заземлен?Может он вобще не заземлен,тогд... 6.7.2009, 18:11
Олега Цитата(Мастер Джу @ 6.7.2009, 19:11) Схем... 6.7.2009, 19:12
gomed12 Когда имеешь неподключенный генератор рассуждать и... 6.7.2009, 19:47
Мастер Джу Цитата(Олега @ 6.7.2009, 23:12) Попыжился... 6.7.2009, 20:09
yurikon Большое всем Спасибо!
Генератор FUBAG TA 2... 7.7.2009, 5:16
Мастер Джу Цитата(yurikon @ 7.7.2009, 9:16) Кстати, ... 10.7.2009, 0:56![]() ![]() |
|