Делал раньше резервное питание домиков с однофазным питанием. А тут попался с трехфазным. Я задумался:
Нагрузки однофазные. При пропадании одной фазы от ВЛ (при ПН в ТП или обрыве) вроде не резон переходить на питание от генератора. Что можно присоветовать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Спасибо, Гомед.
Пытал спеца АВВ о целесообразности применения OVR 440. Он предположил возможные повышения напряжения при обрыве пит. нуля. Думаю делитель напряжения, образованный варисторами и Rнагр., при перекосе нагрузки может доделить напряжение до соотношения 0-380. Т.е. надежнее поставить 440, но ограничение будет только 1,8кВ (вместо 1,2 для OVR275) Про защиту ничего внятного не услышал. Думаю выбирать как для обычного КЗ. И по селективности к вводному. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всё равно без хорошей повторной земли не обойтись... Стараюсь ![]() Какие требования к сопр. ЗУ для генератора. Как к источнику 4(30) ом ? Относятся ли послабления по величине сопротивления к ЗУ генератора при сопр. грунта более 100 ом? Где разжиться спротивлениями обмоток генераторов для расчета токов КЗ. Есть подозрение, что сопротивления большие и со срабатыванием м.б. проблемы ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.6.2009 Пользователь №: 14881 ![]() |
Где разжиться спротивлениями обмоток генераторов для расчета токов КЗ. Есть подозрение, что сопротивления большие и со срабатыванием м.б. проблемы ![]() [/quote] Думаю в ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ СПРАВОЧНИКЕ это есть, а справочник я встречал в "все для студента УГАТУ" |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |