Подскажите, пожалуйста, кто имел дело с электропроводящими смазками или пастами, где Вы их применяли и с каким результатом. И самое главное, какие и когда.
|
|
|
![]() |
24.6.2009, 0:05
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.4.2004 Пользователь №: 1084 |
Спасибо, покопался на сайте, кое-что нашел. Но грустный диапазон рабочих температур: от -40 до +100°С. Т.е. на хорошем морозе последствия будут непредсказуемые, как и при перегреве.
Кстати, температура контактов все-таки нормируется: ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ (Измененная редакция, Изм. № 3). 2.2.4. При протекании номинального (длительно допустимого) тока наибольшая допустимая температура контактных соединений классов 1 и 2 не должна превышать значений, указанных в табл. 8. Токовые нагрузки проводников при этом принимаются по «Правилам устройства электроустановок», утверждённым Госэнергонадзором 12.04.69, по стандартам или техническим условиям на конкретные виды электротехнических устройств. 1. Проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий рабочих поверхностей: наибольшая допустимая температура нагрева, в установках 95оС. |
|
|
almozg Кто имел дело с электропроводящими смазками или пастами? 22.6.2009, 0:43
Uran QUOTE (almozg @ 22.6.2009, 1:43) Подскажи... 22.6.2009, 8:57
almozg А можно уточнить марки, изготовителя? Как их вообщ... 22.6.2009, 18:07
Uran К сожалению марку не помню, были в ЗИПе к разъедин... 22.6.2009, 18:15
gomed12 ЦитатаА можно уточнить марки, изготовителя? Как их... 22.6.2009, 18:20
с2н5он Мы используем ЭПС и, если не измененяет память, Мо... 22.6.2009, 21:03
almozg А почему не это http://ruscomplect.webasyst.net/sh... 22.6.2009, 21:13
almozg Какая температура контактов является допустимой? В... 22.6.2009, 22:54
с2н5он как таковой нормы нет, мы исходим из того, что бы ... 23.6.2009, 11:26
almozg Кто нибудь видел вот этот документ: Технический ци... 23.6.2009, 19:06
с2н5он настораживает в Инструкции по применению добавлени... 23.6.2009, 21:06
duz Здесь http://www.kvt.su/ есть информация по этой т... 23.6.2009, 22:15
almozg Подскажите, откуда пошел термин "электроконта... 3.7.2009, 23:25
elektron78 На рубильнике 400 А обгорел контакт - почистил, по... 7.7.2009, 21:57
8pin Применяю в быту Huskey 2k, хорошая штука. Хотя это... 9.7.2009, 1:17
Гость Да не знают о электропроводящих смазках просто. Во... 24.7.2009, 1:02
Sahara Хотелось бы услышать мнение по применению проводящ... 25.7.2009, 0:01
Гость http://www.ruscomplect.ru/uvs.htm Потому, что эта ... 30.7.2009, 9:11![]() ![]() ![]() |
|