![]() Как лучше , питание домика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как лучше , питание домика |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Делал раньше резервное питание домиков с однофазным питанием. А тут попался с трехфазным. Я задумался:
Нагрузки однофазные. При пропадании одной фазы от ВЛ (при ПН в ТП или обрыве) вроде не резон переходить на питание от генератора. Что можно присоветовать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Еще кое-что.
Для УЗИП данного типа 2, по-моему, установка АВ на входе лишнее, при наличии защиты на вводе. Нулевой контакт у УЗИП расположен справа. Цитата Терзают сомненья - защищать входы ПЭФ автоматами? Думаю, это лишнее, аварийный режим будет скрытый, пусть отключаются все фазы, генератор поддержит, для ремонта все равно всю сеть придется отключать. Управление АВРа можно упростить убрав КН и установив только один КТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Для УЗИП данного типа 2, по-моему, установка АВ на входе лишнее, при наличии защиты на вводе. 2. Нулевой контакт у УЗИП расположен справа. 3. Управление АВРа можно упростить убрав КН и установив только один КТ. 1. По наставлению АВВ для такого УЗИП номинал защиты в виде АВ д.б. 25А. (ps, на вкладыше в коробку с OVR: защита д.б. выполнена АВ С10 для OVR с Imax 15 и 40кА, при этом ПКС АВ соответственно 10 и 25кА) В общем случае он не должен превышать номинал вводного автомата - ни к чему вырубать весь домик, когда нужно отключить аварийный УЗИП. Есть брошюрки АВВ с примерами использования в щитах квартир и коттеджей. (еще ps. Открыл каталог System pro M compact 2008, табличку защит,стр.11/58, и обалдел. Вместо привычных в 2006-м 25А понатыркано 63А. В понедельник буду трезвонить) 2. Так схема принципиальная, не монтажная. 3. Не упростить - у КТ только один контакт на переключение. По защите ПЭФ. Поставлю-ка на вводах ПЭФ проводки потоньше (те самые "лицни"). На выходе подключены только катушки контакторов. Генератор только на крайний случай или по желанию. Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2009, 18:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
2. Так схема принципиальная, не монтажная. Схема смешанная, принципиалка читается от и до, с расшифровкой внутренностей хотя бы одного "черного" ящика. Цитата 3. Не упростить - у КТ только один контакт на переключение. Для чего необходима выдержка при появлении сетевого напряжения? Да, еще в схеме QF1-две штуки. Цитата Контактор К1 взял с 4-м полюсом, дабы избавиться от загульного нуля на ВЛ. Но избавиться не получается - все вяжет РЕ. Ничего страшного, у Вас параллельной работы нет. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Схема смешанная, принципиалка читается от и до, с расшифровкой внутренностей хотя бы одного "черного" ящика. Возможна мешанина подходов. Один чертит в СПДС, другой судит с позиций ЕСКД. Выдержка времени наверное для исключения срабатывания от импульсного кратковременного напряжения -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Выдержка времени наверное для исключения срабатывания от импульсного кратковременного напряжения Чего бояться, цепь управления защищена от этих напастей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»