Делал раньше резервное питание домиков с однофазным питанием. А тут попался с трехфазным. Я задумался:
Нагрузки однофазные. При пропадании одной фазы от ВЛ (при ПН в ТП или обрыве) вроде не резон переходить на питание от генератора. Что можно присоветовать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7569 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Еще кое-что.
Для УЗИП данного типа 2, по-моему, установка АВ на входе лишнее, при наличии защиты на вводе. Нулевой контакт у УЗИП расположен справа. Цитата Терзают сомненья - защищать входы ПЭФ автоматами? Думаю, это лишнее, аварийный режим будет скрытый, пусть отключаются все фазы, генератор поддержит, для ремонта все равно всю сеть придется отключать. Управление АВРа можно упростить убрав КН и установив только один КТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17952 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Для УЗИП данного типа 2, по-моему, установка АВ на входе лишнее, при наличии защиты на вводе. 2. Нулевой контакт у УЗИП расположен справа. 3. Управление АВРа можно упростить убрав КН и установив только один КТ. 1. По наставлению АВВ для такого УЗИП номинал защиты в виде АВ д.б. 25А. (ps, на вкладыше в коробку с OVR: защита д.б. выполнена АВ С10 для OVR с Imax 15 и 40кА, при этом ПКС АВ соответственно 10 и 25кА) В общем случае он не должен превышать номинал вводного автомата - ни к чему вырубать весь домик, когда нужно отключить аварийный УЗИП. Есть брошюрки АВВ с примерами использования в щитах квартир и коттеджей. (еще ps. Открыл каталог System pro M compact 2008, табличку защит,стр.11/58, и обалдел. Вместо привычных в 2006-м 25А понатыркано 63А. В понедельник буду трезвонить) 2. Так схема принципиальная, не монтажная. 3. Не упростить - у КТ только один контакт на переключение. По защите ПЭФ. Поставлю-ка на вводах ПЭФ проводки потоньше (те самые "лицни"). На выходе подключены только катушки контакторов. Генератор только на крайний случай или по желанию. Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2009, 18:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |