Требуется ли изолировать шину PEN в РУ-0,4 кВ? Вот, что нашел по этому поводу в ПУЭ:

1.7.134 Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных
комплектных устройств.

4.1.17 Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции.
Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники
прокладываются с изоляцией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 24.5.2009, 22:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Монтажная панель, вместе с установленными на ней аппаратами, не является ОткрытойПЧ, это не оболочка устройства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.5.2009, 22:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7651
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:39) *
Монтажная панель, вместе с установленными на ней аппаратами, не является ОткрытойПЧ, это не оболочка устройства.

Простите, если б корпус ВРУ 1 класса ПЧ, внутренняя панель считается ли ОПЧ?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2009, 8:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18130
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 23:45) *
Простите, если б корпус ВРУ 1 класса ПЧ, внутренняя панель считается ли ОПЧ?

открытость МП с лицевой стороны щита зависит от наличия изолятора перед ней (пластрона). В щите 1 класса такое наличие ни к чему - есть более открытые части - корпус, с которым МП соединена
В щите 2 класса такой пластрон - вещь обязательная. Он же закрывает и шинный мост, и прочее открытое.
Я пользую серии A и U. АВВ. Доволен.


Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 23:18) *
Почему нельзя, обясните?
Отсутствует РЕ-шина?

Шина то присутствует. Только объясните, как к ней одновременно подключить внешний корпус и монтажные элементы (МП) и при этом сохранить изоляцию между корпусом и МП? К тому же и зачем - в щите 2 класса МП не открыта.

Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2009, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2009, 18:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7651
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 25.5.2009, 9:54) *
открытость МП с лицевой стороны щита зависит от наличия изолятора перед ней (пластрона). В щите 1 класса такое наличие ни к чему - есть более открытые части - корпус, с которым МП соединена
В щите 2 класса такой пластрон - вещь обязательная. Он же закрывает и шинный мост, и прочее открытое.

Пластрон в данной ситуации, независимо от класса, закрывает токопроводящие части, но не ОПЧ для 1 класса.
Для 2 класса та же ситуация, закрывают ТПЧ, но кроме того, по Вашему, и ОПЧ, не соединения последнюю с РЕ.
Допустим МП для 2 класса соединили с РЕ, какой криминал?
Не соединили, фаза на МП, эл. монтер удаляет пластрон для ремонтных работ и попадает под напряжение.
Или по другому?
Хочу вникнуть.







--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Diamant   Требуется ли изоляция PEN-шины?   20.5.2009, 11:26
- - savelij   Вы же нашли ответ - не надо изолировать.   20.5.2009, 17:47
- - gomed12   Цитата(Diamant @ 20.5.2009, 11:26) Требуе...   20.5.2009, 21:03
- - Олега   Про РЕN согласен. Про РЕ: Если РУ на вводе в жилое...   20.5.2009, 22:08
- - gomed12   Цитатаповнимательнее со II классом Diamant речь ве...   24.5.2009, 19:40
- - электроник1   не надо   24.5.2009, 21:13
- - Олега   К примеру монтажная панель. Вопрос от Diamant: ...   24.5.2009, 21:23
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 22:23) К пример...   24.5.2009, 21:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 21:40) Почему...   24.5.2009, 22:03
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:03) Гомед, а...   24.5.2009, 22:18
- - Олега   Монтажная панель, вместе с установленными на ней а...   24.5.2009, 22:39
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:39) Монтажна...   24.5.2009, 22:45
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 23:45) Прости...   25.5.2009, 8:54
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.5.2009, 9:54) открытост...   25.5.2009, 18:05
- - Михайло   PEN-шины не должно существовать в природе   25.5.2009, 3:54
|- - gomed12   Цитата(Михайло @ 25.5.2009, 3:54) PEN-шин...   25.5.2009, 7:21
- - Олега   Может Вам поможет в Вашем желании вникнуть: ГОСТ Р...   25.5.2009, 19:23
- - gomed12   Спасибо Олега за ссылку. Но эта ссылка только усуг...   25.5.2009, 19:46
- - Олега   Надыбал Мэк на скорую руку. Надо подумать, да врем...   25.5.2009, 21:05
- - Олега   ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩ...   25.5.2009, 22:30
- - gomed12   Законченные изделия-всякие переносной или стациона...   26.5.2009, 8:03