Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Требуется ли изоляция PEN-шины?

Diamant
сообщение 20.5.2009, 11:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 13999



Требуется ли изолировать шину PEN в РУ-0,4 кВ? Вот, что нашел по этому поводу в ПУЭ:

1.7.134 Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных
комплектных устройств.

4.1.17 Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции.
Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники
прокладываются с изоляцией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Михайло
сообщение 25.5.2009, 3:54
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



PEN-шины не должно существовать в природе icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2009, 7:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7652
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Михайло @ 25.5.2009, 3:54) *
PEN-шины не должно существовать в природе

В системе заземления TNC (еще никто не отменял) только и есть PEN-проводники (шины, провода).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Diamant   Требуется ли изоляция PEN-шины?   20.5.2009, 11:26
- - savelij   Вы же нашли ответ - не надо изолировать.   20.5.2009, 17:47
- - gomed12   Цитата(Diamant @ 20.5.2009, 11:26) Требуе...   20.5.2009, 21:03
- - Олега   Про РЕN согласен. Про РЕ: Если РУ на вводе в жилое...   20.5.2009, 22:08
- - gomed12   Цитатаповнимательнее со II классом Diamant речь ве...   24.5.2009, 19:40
- - электроник1   не надо   24.5.2009, 21:13
- - Олега   К примеру монтажная панель. Вопрос от Diamant: ...   24.5.2009, 21:23
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 22:23) К пример...   24.5.2009, 21:40
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 21:40) Почему...   24.5.2009, 22:03
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:03) Гомед, а...   24.5.2009, 22:18
- - Олега   Монтажная панель, вместе с установленными на ней а...   24.5.2009, 22:39
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:39) Монтажна...   24.5.2009, 22:45
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 23:45) Прости...   25.5.2009, 8:54
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 25.5.2009, 9:54) открытост...   25.5.2009, 18:05
- - Михайло   PEN-шины не должно существовать в природе   25.5.2009, 3:54
|- - gomed12   Цитата(Михайло @ 25.5.2009, 3:54) PEN-шин...   25.5.2009, 7:21
- - Олега   Может Вам поможет в Вашем желании вникнуть: ГОСТ Р...   25.5.2009, 19:23
- - gomed12   Спасибо Олега за ссылку. Но эта ссылка только усуг...   25.5.2009, 19:46
- - Олега   Надыбал Мэк на скорую руку. Надо подумать, да врем...   25.5.2009, 21:05
- - Олега   ГОСТ 12.2.007.0-75 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩ...   25.5.2009, 22:30
- - gomed12   Законченные изделия-всякие переносной или стациона...   26.5.2009, 8:03
- - Олега   1. Совсем уж приравнивать не стоит, токоведущие ча...   26.5.2009, 9:05