Какой смысл заземлять "-" источника питания постояноого тока? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой смысл заземлять "-" источника питания постояноого тока? |
14.5.2009, 11:03
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 28.8.2008 Пользователь №: 11934 |
Без заземления все прекрасно работает, однока некоторые считают что заземлять нужно обязательно. Зачем заземлять "-" источника?
|
|
|
![]() |
20.5.2009, 15:46
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Знатоки-электрики, а скажите зачем нужно вообще заземление? Есть сети с изолированной нейтралью , все отлично работает, полная безопасность. А с глухо заземленной нейтралью-нет заземления и не надо. Давайте покумекаем. Мне кажется, что это штамп , кемт-то заброшенный.
|
|
|
21.5.2009, 9:23
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Знатоки-электрики, а скажите зачем нужно вообще заземление? Есть сети с изолированной нейтралью , все отлично работает, полная безопасность. А с глухо заземленной нейтралью-нет заземления и не надо. Давайте покумекаем. Мне кажется, что это штамп , кемт-то заброшенный. Это не штамп, а требование ПУЭ (п. 1.7.57): Цитата 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78 - 1.7.79. Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. Заземление в совокупности с автоматическим отключением питания необходимо для электробезопасности. Как только фазное напряжение случайно попадает на заземленную часть, которой может коснуться человек, происходит короткое замыкание и все цепи обесточиваются. Заземление в совокупности с автоматическим отключением питания является одним из видом защит при косвенном прикосновении. А теперь смотрите определение словосочетания "как правило": Цитата 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным. Попробуйте обосновать применение системы IT, если в ней требуется контроль изоляции и прочий приблуд. Даже частотник в системе IT не всякий можно запитать... Сообщение отредактировал Михайло - 21.5.2009, 9:30 |
|
|
Rahmaninoff Какой смысл заземлять "-" источника питания постояноого тока? 14.5.2009, 11:03
DoctorGauss Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 14:03) Бе... 14.5.2009, 11:28
Rahmaninoff Цитата(DoctorGauss @ 14.5.2009, 10:28) Мн... 14.5.2009, 12:52
DoctorGauss Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 16:52) Ко... 14.5.2009, 13:36
Rahmaninoff Цитата(DoctorGauss @ 14.5.2009, 13:36) Ес... 14.5.2009, 14:06
DoctorGauss Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 18:06) То... 14.5.2009, 16:21
DoctorGauss Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 18:06) То... 14.5.2009, 18:38
Andrey Izh Не забывайте о возможности появления фазы на выход... 14.5.2009, 16:33
dimbas Минус источника питания 24В заземлять не нужно, та... 14.5.2009, 17:11
KIVOK ЦитатаБез заземления все прекрасно работает, однок... 14.5.2009, 23:23
Михайло Сименс рекомендует все источники постоянного тока ... 15.5.2009, 6:52
Rahmaninoff Цитата(Михайло @ 15.5.2009, 6:52) Сименс ... 15.5.2009, 8:25
Rahmaninoff Хотелось бы услышать еще мнения по этому вопросу. 20.5.2009, 13:53
Viktor2004 Цитата(сэм @ 20.5.2009, 16:46) Знатоки-эл... 20.5.2009, 20:56

Viktor2004 Цитата(Viktor2004 @ 20.5.2009, 22:56) Дан... 30.7.2024, 18:38

sasha4312 Цитата(Viktor2004 @ 30.7.2024, 18:38) Ува... 31.7.2024, 7:37

Viktor2004 Цитата(sasha4312 @ 31.7.2024, 9:37) На ст... 31.7.2024, 14:13
Rahmaninoff Цитата(сэм @ 20.5.2009, 15:46) Знатоки-эл... 21.5.2009, 7:55
Roman_D Есть подозрение, что землить постоянку в данном сл... 21.5.2009, 17:40
KIVOK А где ссылки на то что оперативные цепи должны быт... 21.5.2009, 23:43
Roman_D Цитата(KIVOK @ 21.5.2009, 23:43) А обмотк... 30.5.2009, 13:56
Shura_with_KINEF Цитата(Roman_D @ 30.5.2009, 14:56) Давайт... 1.6.2009, 6:53
Михайло Цитата("Сименс S7-200")Все CPU S7–2... 22.5.2009, 10:15
Shura_with_KINEF Цитата(Rahmaninoff @ 14.5.2009, 12:03) Бе... 29.5.2009, 15:00
Roman D Earthing и grounding - разные вещи, важно не переп... 30.7.2024, 19:00
Олега Цитата(Roman D @ 30.7.2024, 19:00) Earthi... 30.7.2024, 23:04
Roman D Цитата(Олега @ 30.7.2024, 22:04) А как не... 31.7.2024, 15:04
Гость Вы в коме были, все эти годы ? 30.7.2024, 20:02![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 7:57 |
|
|
|
|