Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

первая категория , первая категория

Paravan
сообщение 10.4.2009, 14:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 11706



вот такая делема
у нас есть здание по первой категории, т.е. два ввода с АВР
если взять какой либо групповой щит по первой категории расположенный на большом растоянии от ГРЩ,
возрастает вероятность что кабель может быть поврежден, требуется в щит тащить два кабеля и ставить в самом щите доп. АВР
я слышал что растояние должно быть не более 50метров до группового щита чтобы его считать в первой категории, так ли это и существует ли ссылочка в нормах на сие мнение??

Сообщение отредактировал Paravan - 10.4.2009, 14:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 18.5.2009, 22:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
...чем формулировка "категории надежности электроснабжения" изложенная в СП31, отличается от формулировки ПУЭ? Чем привлекательнее или доказательнее ПУЭ?

Нет в СП формулировки для сравнения с ПУЭ.
Цитата
Мы не читаем опонента.

Читать-то читаем, оппонент никак непризнает очевидное документа прямого действия.
1.2.18. В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

Зачем приводить, Олега, ссылки из СП рекомендательного характера, где косвенно и "косо" изложен спец. термин, идете ложным путем после более чем 50 постов все утверждая:"ЭС по первой категории и не обязано обеспечить непрерывный процесс..." , "Категория снабжения - понятие самодостаточное.", "И если заказчик забабахал себе эл.снабжение по 1 категории"?
Это все к чему? Вы, что хотите всем внушить, что ПУЭ не главный на сегодня свод правил по электрике?
Есть ведь вещи очевидные, давайте уважать друг друга.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Paravan   первая категория   10.4.2009, 14:55
- - Хабар   Цитата(Paravan @ 10.4.2009, 15:55) вот та...   28.4.2009, 12:44
- - Paravan   ну вот пример в ГРЩ делаем отдельную секцию по пер...   5.5.2009, 13:07
- - Олега   Цитата(Paravan @ 10.4.2009, 15:55) я слыш...   5.5.2009, 13:27
- - gomed12   Первая, когда время отсутствия напряжения не превы...   5.5.2009, 13:41
- - Олега   К примеру, щитков ЩАО в здании несколько, но АВР о...   5.5.2009, 21:40
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 5.5.2009, 22:40) К примеру...   5.5.2009, 21:52
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 5.5.2009, 21:52) Все же ...   5.5.2009, 22:06
- - gomed12   Цитата1. Ну это как сказать. Достаточно сработать ...   5.5.2009, 22:15
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 5.5.2009, 23:15) Как пон...   6.5.2009, 16:04
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 6.5.2009, 17:04) Длинный к...   6.5.2009, 18:42
- - Andrey Izh   Gomed12 с Олегой в своём амплуа Вопрос товарища п...   7.5.2009, 20:01
- - Олега   Andrey Izh, своей репике вы не пояснили электорату...   8.5.2009, 8:48
|- - Andrey Izh   Цитата(Олега @ 8.5.2009, 8:48) Andrey Izh...   9.5.2009, 1:14
- - Олега   Два насосика - это технолгическое резервирование п...   9.5.2009, 14:47
- - Andrey Izh   Олега, не придирайтесь к словам. Разрушившийся под...   9.5.2009, 21:38
|- - Олега   Цитата(Andrey Izh @ 9.5.2009, 22:38) 1.Ол...   10.5.2009, 11:39
- - gomed12   Добрый день, коллеги! С Праздником Победы...   10.5.2009, 15:22
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 10.5.2009, 15:22) 1. Оби...   10.5.2009, 18:25
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 10.5.2009, 19:25) 3. Опять...   10.5.2009, 21:04
||- - Олега   Цитата(gomed12 @ 10.5.2009, 21:04) 1. ЭС ...   11.5.2009, 10:26
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2009, 11:26) 1. ...   11.5.2009, 14:17
||- - Олега   "непосредственно до ЭП" это докуда? Два ...   11.5.2009, 16:42
||- - gomed12   Цитата(Олега @ 11.5.2009, 16:42) "не...   11.5.2009, 17:59
|- - ~Слава~   Интересен момент с аварийным освещением на аккумул...   15.5.2009, 17:53
- - Олега   Уважаемый Гомед, мне видится неправомерным смешива...   11.5.2009, 20:12
- - gomed12   Олега, мне представляется отделение ЭП от ЭС тоже ...   11.5.2009, 21:41
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 11.5.2009, 21:41) Технол...   12.5.2009, 8:38
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 12.5.2009, 9:38) Не выполн...   12.5.2009, 20:18
- - Олега   согласен, ЭС под них, так я его и выполнил. ...   12.5.2009, 22:16
- - gomed12   И все же первичны электроприемники (категорийные...   12.5.2009, 23:58
- - Олега   Снова не согласен. Подчеркните в этом пункте ...   13.5.2009, 8:27
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 13.5.2009, 8:27) Снова не ...   13.5.2009, 22:47
- - Andrey Izh   Вроде простой пунктик а ПУЭ, а копья ломаются... В...   13.5.2009, 11:15
|- - Andrey Izh   Цитата(Andrey Izh @ 13.5.2009, 11:15) Вот...   14.5.2009, 6:33
- - gomed12   Andrey Izh, такая схема для ЭП 1-й категории не го...   14.5.2009, 9:36
|- - Andrey Izh   Цитата(gomed12 @ 14.5.2009, 10:36) Andrey...   14.5.2009, 16:04
|- - gomed12   Andrey Izh, Вы говорите о какой-то категории элект...   14.5.2009, 18:09
|- - OBON   Цитата(Andrey Izh @ 14.5.2009, 19:04) ......   14.5.2009, 18:26
|- - gomed12   Здравствуйте, уважаемый OBON Цитата(OBON @ 14...   14.5.2009, 20:02
|- - Andrey Izh   Цитата(OBON @ 14.5.2009, 19:26) Схема нор...   15.5.2009, 8:09
- - Олега   Я тут немного отвлекся, извините. Приведенные схем...   15.5.2009, 14:31
- - Олега   Про "безопасности и эвакуационное" мы по...   15.5.2009, 20:46
|- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 15.5.2009, 21:46) Про ...   16.5.2009, 22:03
- - Олега   Кто говорил про разницу? нет ни слова. 250-300 - э...   17.5.2009, 20:36
- - Andrey Izh   Думаю, вопрос цены здесь не имеет смысла. Если тре...   18.5.2009, 11:42
|- - Олега   Цитата(Andrey Izh @ 18.5.2009, 11:42) 1. ...   18.5.2009, 15:14
- - gomed12   Внимание: настольное пособие проектантов СП31-110-...   18.5.2009, 19:38
|- - Andrey Izh   Цитата(gomed12 @ 18.5.2009, 20:38) 5.13. ...   18.5.2009, 20:00
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 18.5.2009, 20:38) 1. Вни...   18.5.2009, 21:45
||- - Andrey Izh   Цитата(Олега @ 18.5.2009, 21:45) Если тун...   19.5.2009, 7:52
||- - Олега   Цитата(Andrey Izh @ 19.5.2009, 8:52) 1. Т...   19.5.2009, 11:00
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 18.5.2009, 19:38) А) Ме...   23.5.2009, 17:17
|- - OBON   Цитата(Олега @ 23.5.2009, 20:17) ... Для ...   23.5.2009, 21:41
|- - Олега   Цитата(Олега @ 23.5.2009, 18:17) Посмейте...   24.5.2009, 12:14
|- - OBON   Цитата(Олега @ 23.5.2009, 20:17) ... Для ...   24.5.2009, 14:38
- - gomed12   Цитата...чем формулировка "категории надежнос...   18.5.2009, 22:15
- - Олега   Приведите Приказ, Распоряжение, Указания, ну хоть ...   18.5.2009, 23:01
- - gomed12   Олега, речь шла о недопонимании нами самого термин...   18.5.2009, 23:35
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 19.5.2009, 0:35) Олега, ...   19.5.2009, 9:24
- - Andrey Izh   Жизнь преподносит наглядные примеры "соблюден...   20.5.2009, 15:53
- - Олега   А что ему остается? В любом случае на ПС д.б. 2 с...   20.5.2009, 18:06
|- - Andrey Izh   Цитата(Олега @ 20.5.2009, 19:06) А что ем...   20.5.2009, 19:06
- - Олега   Могу посочувствовать, но не посоветовать - мое п...   20.5.2009, 21:51
- - gomed12   ПУЭ дает однозначное определение для 1 категории э...   21.5.2009, 19:41
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 21.5.2009, 20:41) ПУЭ да...   21.5.2009, 21:35
- - gomed12   По надежности, на категории делятся не электроснаб...   21.5.2009, 22:02
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 21.5.2009, 22:02) По над...   21.5.2009, 22:33
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 21.5.2009, 23:33) Категори...   21.5.2009, 23:02
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 22.5.2009, 0:02) Только ...   22.5.2009, 8:56
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 22.5.2009, 9:56) В сочетан...   22.5.2009, 10:47
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 22.5.2009, 11:47) Отрыжк...   23.5.2009, 13:11
|- - Юрец_НСК   Цитата(gomed12 @ 22.5.2009, 10:47) Способ...   6.7.2009, 11:38
|- - gomed12   Цитата(Юрец_НСК @ 6.7.2009, 11:38) А как ...   6.7.2009, 20:43
- - Олега   Категории приемников - только в отношении электрос...   22.5.2009, 11:30
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 22.5.2009, 11:30) Категори...   22.5.2009, 11:57
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 22.5.2009, 12:57) Катего...   23.5.2009, 14:24
- - Олега   Уважаемый OBON, удивлен, что Вы до сих пор просмат...   24.5.2009, 10:24
- - Олега   На точность толкования не претендую - потому в п.7...   24.5.2009, 15:30
- - gomed12   Спасибо Олега отревизировали почти всю тему на дос...   24.5.2009, 21:24
|- - Олега   Цитата(gomed12 @ 24.5.2009, 21:24) Два на...   24.5.2009, 21:52
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 22:52) Судя по ...   24.5.2009, 22:03
- - электроник1   Цитата(Paravan @ 10.4.2009, 14:55) вот та...   24.5.2009, 21:26
- - Олега   Гомед, в наших правилах примеров тому масса. Думаю...   24.5.2009, 22:20
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:20) Гомед, в...   24.5.2009, 22:28
- - Олега   Мне кажется в рамки вогнано само понятие категории...   24.5.2009, 22:52
- - gomed12   Цитата(Олега @ 24.5.2009, 23:52) Мне каже...   24.5.2009, 23:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:21