![]() первая категория , первая категория |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() первая категория , первая категория |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 ![]() |
вот такая делема
у нас есть здание по первой категории, т.е. два ввода с АВР если взять какой либо групповой щит по первой категории расположенный на большом растоянии от ГРЩ, возрастает вероятность что кабель может быть поврежден, требуется в щит тащить два кабеля и ставить в самом щите доп. АВР я слышал что растояние должно быть не более 50метров до группового щита чтобы его считать в первой категории, так ли это и существует ли ссылочка в нормах на сие мнение?? Сообщение отредактировал Paravan - 10.4.2009, 14:57 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Думаю, вопрос цены здесь не имеет смысла. Если требуется выполнить первую категорию, то она должна соблюдаться без оглядки на ценовую сторону вопроса. Понятно, что вторая категория требует меньших затрат, а третья - ещё меньше.
И ещё. Категорию ЭС требует каждый отдельный ЭП, что мы и должны обеспечить. Но ещё есть резервирование (технологическое), которое закладывают технологи. Как уже справедливо отмечал в своих постах уважаемый gomed12, один ЭП не может обеспечить непрерывный технологический процесс даже при ЭС по первой категории. Т.е. их должно стоять два и подключенных к разным источникам питания с устройством АВР между ними. При исчезновении напряжения на одном из ЭП он должен автоматически поставлен под напряжение с другого источника. Заметьте, речь идёт о отдельном и конкретном ЭП (насос, компрессор, электропечь и т.д.). Кстати, ЭС по двухцепной ВЛЭП - это какая категория? Сообщение отредактировал Andrey Izh - 18.5.2009, 11:43 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |