Эл.щит в газовой котельной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Эл.щит в газовой котельной |
| Гость_Гость_* |
6.3.2006, 19:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста, можно ли разместить бокс с автомат.выключателями в газ.котельной?
Есть ли в природе автоматы во взрывозащищённом исполнении? |
|
|
![]() |
11.3.2006, 15:14
Сообщение
#2
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Tacker) пожарный инспектор потребовал щиты перенести на улицу. Прав ли был он? На самом деле прав г-н LEMS. Инспектор обязан выписать Предписание с указанием нарушенных статей своих Правил, потому что в соответствии с "ФЗ о ПБ" ст 37: Предприятия имеют право: ... получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. Предприятия обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. -------- Ст 6.: ... согласовывать в части соблюдения требований пожарной безопасности градостроительную и проектно-сметную документацию на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение предприятий, зданий, сооружений и других объектов... и т.д. http://www.angard.ru/doc/ppb/fz-o-pb5.shtml Жаль только, что понятие в установленном порядке инспекторы трактуют как доп.способ извлечения "бабла" с потребителей.(ст.24 ФЗ о ПБ) |
|
|
Гость Эл.щит в газовой котельной 6.3.2006, 19:16
Коот Можно. Электрошкафы стоят повсюду в котельных. АВ ... 7.3.2006, 7:44
Гость Большое спасибо.
Посмотрю шкафчики в каталогах. 7.3.2006, 10:20
ele Цитата(Коот)Можно. Электрошкафы стоят повсюду в ко... 7.3.2006, 12:20
ТЕХНИК В ТАКОМ СЛУЧАЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ ОПРЕДЕЛЁН... 9.3.2006, 17:11
Tacker А подскажите пожалуйста, вот пришел пожарный инспе... 9.3.2006, 23:30
Lems Меня всегда удивляют пожарные инспектора, выдают п... 10.3.2006, 0:13
Tacker Конечно, если делать все по правилам, то нужно был... 11.3.2006, 17:12
Чайник Цитата(Tacker)если делать все по правилам ...на па... 11.3.2006, 19:11
Tacker Понимаешь ли Чайник, все дело в том, что длина скл... 11.3.2006, 20:28
Чайник Цитата(Tacker)длина склада около 90 метров... боль... 12.3.2006, 19:30
Doka длина склада около 90 метров, на весь склад стоит ... 12.3.2006, 22:53
andrey357 ЦитатаА подскажите пожалуйста, вот пришел пожарный... 16.3.2006, 21:17
Гость Цитата(Tacker)А подскажите пожалуйста, вот пришел ... 19.3.2006, 15:05
Гость Цитата(Гость @ 19.3.2006, 15:05) Инспекто... 8.4.2016, 11:06
andrey357 В общем, нет ссылки на Цитатапожароопасные материа... 21.3.2006, 6:54
gomed Re: Эл.щит в газовой котельной 24.3.2006, 19:59
Lems Определить устанавливаемые элементы оборудования м... 24.3.2006, 20:53
Max88 Господа электрики, так всетаки, можно ставить щитк... 5.6.2008, 9:32
gomed12 ПУЭ
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, в... 5.6.2008, 16:49
Адексей См. СНиП II-35-76 Приложение 9, так же
ПУЭ 7.3.47... 5.2.2010, 12:31
fasyk Если газовый котел, то не рекомендую щит ставить в... 21.2.2017, 16:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 18:30 |
|
|
|
|