Прошу помощи у знающих людей! Кратко суть: Насосная станция канализации заглубленного типа с железобетонным стаканом. На дне этого стакана (отм.-15.000) установлены насосные агрегаты с электродвигателями 250 кВт 1500 об/мин. Проектом предусмотрено раздолбить дно стакана на глубину 250мм и арматуру фундамента приварить к арматуре стакана. Далее рама, на которой установлен электродвигатель с насосом опускается в выдолбленную часть и заливается бетоном до уровня пола. Лапы электродвигателя будут находится на высоте 30 мм от уровня пола машинного зала. К раме электродвигателя приваривается стальной лист 15мм, в котором под лапы двигателя ввернуты шпильки.
Вопрос: 1. Разрешается ли привязывать жестко фундамент электродвигателя с насосом (динамическая машина, как ни как) к фундаменту здания? 2. Разрешается ли устанавливать электродвигатели в машинных залах канализационных насосных станций на отметке уровня пола машинного зала? Малейшее подтопление и вода в двигателе, к тому-же анкерные шпильки (болты) при такой установке будут подвергаться периодическому воздействию перекачиваемой жидкости, что приведёт к их скорому разрушению о коррозии. 3. Каким образом центровать электродвигатель с насосом, если электродвигатель крепится к шпильками (или болтами) к отверстиям с резьбой в стальной пластине? Прошу помочь, так как проектировщики переделывать ничего не желают и считают себя правыми! |
|
|
![]() |
14.5.2009, 16:26
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Как и обещал, докладываю результат. Ничего не получилось. Электродвигатель уже работает и никто ничего переделывать не собирается. Несмотря на все мои доводы и доводы главного механика, проектировщики и начальник того объекта остались при своём мнении и сделали. Впрочем, я зря расстраивался - он же начальник, он и ответит за это.
|
|
|
Andrey Izh Фундамент под электродвигатель 18.3.2009, 10:40
сэм Фундамент нужно развязать, если вам здание дорого.... 19.3.2009, 9:18
Andrey Izh Уважаемый СЭМ, я умом-то понимаю, что нельзя привя... 19.3.2009, 10:31
Andrey59 Двигатели устанавливают механики. Может этот вопро... 19.3.2009, 13:12
Andrey59 Можно попробывать доказать что данное присоединени... 19.3.2009, 13:36
gomed12 Нормативов достаточно, например,
По вибрациям во... 19.3.2009, 19:09
Andrey Izh Уважаемый gomed12, спасибо большущее Вам! Вы, ... 19.3.2009, 20:51![]() ![]() ![]() |
|