Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нюансы измеренй напряжения управления? , 24В.

_ok_
сообщение 10.4.2009, 16:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2009
Пользователь №: 14121



Случай:
Беру тестер, и меряю в електрощитовой на предприятии напряжение из блока питания 24В. Один щуп на "+", один на заземленный(занул.) корпус, показывает 24В (гууд).

С тем же тестером иду в другую щитовую- Один щуп на "+", второй на корпус и такая картина:
сначала показывает напр. 5-15В и резко падает до нуля.

В чем причина(природа) таких показов???

Примечание: на корпус так же приходят много "нулей" от разлычных моторов и прочего.

Ведь при таком раскладе тяжело понять если есть напр. или нет. , если точно не знаешь где "-" который идет от блока питания (дротов много напутано скажем icon_smile.gif )


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
_ok_
сообщение 11.5.2009, 23:00
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 10.4.2009
Пользователь №: 14121



значит чтобы было постоянное напряжение обязательно надо чтоб был "+" и "-"? Ведь в переменной цепи нужна только одна фаза, а ноль можно брать любой заземленный проводник. В постоянной цепи такое не пройдет, я так понимаю. Обязательно електроны должны выходить из плюса и попадать на минус, если подключить какойто прибор(схему) к плюсу блока питания и с другой стороны просто к заземленному нолю, то такая схема работать не будет, я правильно понял.
Может ктото в двух словах объяснит это.. Извените может я не слишком компетентен пока в этом вопросе))


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.5.2009, 16:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(_ok_ @ 11.5.2009, 23:00) *
В постоянной цепи такое не пройдет, я так понимаю. Обязательно електроны должны выходить из плюса и попадать на минус, если подключить какойто прибор(схему) к плюсу блока питания и с другой стороны просто к заземленному нолю, то такая схема работать не будет, я правильно понял.

Ну почему же совсем не будет? Будет, только показывать будет неправильно.

Вольтметр в общем представляет собой гальванометр (прибор с низким сопротивлением; например, 100 Ом), последовательно включенный с неким резистором (900 Ом, к примеру). Вот эта конструкция - вольтметр на напряжение 10 В (условно).
Чтобы этот вольтметр мерил 1000 в, ему последовательно нужно включить уже не 900 Ом, а (примерно) 1 МОм.

Земля представляет собой сопротивление. Скажем, 1000 ом.

Включив в цепь минуса вместо провода сопротивление 1000 Ом, в случае измерения 10 в на "дальнем конце" мы получим 5 В. А при измерении 1000 вольт показания уменьшатся на 0,1%.

Закон Ома...

Короче, если мы не уверены, что ноль целый, берем длинный провод и тянем от того минуса, что возле блока питания.

Сообщение отредактировал Roman_D - 12.5.2009, 16:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- _ok_   Нюансы измеренй напряжения управления?   10.4.2009, 16:41
- - savelij   Цитата(_ok_ @ 10.4.2009, 16:41) Ведь при ...   10.4.2009, 17:05
- - gomed12   В первом случае "-" БП сидит с нулями, в...   10.4.2009, 19:23
- - _ok_   savelij. Померять напряжение на клемах БП не сложн...   11.4.2009, 17:15
- - Roman_D   Цитата(_ok_ @ 10.4.2009, 15:41) В чем при...   11.4.2009, 19:38
- - _ok_   значит чтобы было постоянное напряжение обязательн...   11.5.2009, 23:00
|- - Roman_D   Цитата(_ok_ @ 11.5.2009, 23:00) В постоян...   12.5.2009, 16:07
- - KIVOK   ЦитатаБеру тестер, и меряю в електрощитовой на пре...   11.5.2009, 23:55
- - _ok_   Вы не знаете какие у нас специалисты? У меня есть...   12.5.2009, 14:24
- - andrey357   ЦитатаУ меня есть допуск..)) 24 вольта похитрее, ч...   12.5.2009, 15:05
- - _ok_   Цитата24 вольта похитрее, чем 10кВ У меня допуск д...   13.5.2009, 17:15
|- - Andrey Izh   Цитата(_ok_ @ 13.5.2009, 17:15) У меня до...   13.5.2009, 19:15
|- - VladM   Цитата(_ok_ @ 13.5.2009, 17:15) У меня до...   15.5.2009, 17:46
- - _ok_   ЦитатаДопуск бывает либо до 1000 В, либо выше 1000...   13.5.2009, 19:46
- - andrey357   Чтобы вам не было скучно, с вашей группой допуска ...   14.5.2009, 7:52