Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления , Где подключить нейтраль НН к земле - в помещении ТП или в ячейке РУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления , Где подключить нейтраль НН к земле - в помещении ТП или в ячейке РУ? |
5.5.2009, 17:35
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Доброго времени суток!
Коллеги, имеющие дело с трансформаторными подстанциями, пожалуйста, просветите как правильней "глухозаземлять" среднюю точку "звезды" трансформатора в нижеследующем случае. Имеем "сухой" трансформатор 2500кВА 6/0.4кВ D/Yn-11 IP00, планируемый к установке в помещении в отдельной специализированной "комнате" (ТП-6/0.4кВ) - в ней будет только этот трансформатор. В соседней "комнате" (РУ-0.4кВ) в этом же здании планируется установить ГРЩ с вводным низковольтным выключателем, питающимся от вышеозначенного трансформатора. Соединение между трансформатором и ГРЩ планируется выполнить шинопроводом с четырьмя шинами, расстояние небольшое т.к. трансформатор и ГРЩ стоят в соседних комнатах "через стенку". Нейтраль (среднюю точку) трансформатора на стороне 0.4кВ надо заземлить, но как это сделать лучше и как разрешено, а как запрещено - непонятно. Видится два варианта: 1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника. 2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ. Спасибо всем отозвавшимся. |
|
|
![]() |
5.5.2009, 20:58
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
ПУЭ:
1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Сечение заземляющего проводника должно быть не менее указанного в табл. 1.7.1. Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего проводника не допускается. Указанный заземлитель должен быть расположен в непосредственной близости от генератора или трансформатора. В отдельных случаях, например, во внутрицеховых подстанциях заземлитель допускается сооружать непосредственно около стены здания. 1.7.61. Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен при выводе фаз шинами — шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) — жилой кабеля (провода). В кабелях с алюминиевой оболочкой допускается использовать оболочку в качестве нулевого рабочего проводника вместо четвертой жилы. Иными словами, вариант №1. У нас так все ТП 6-10/0,4 кВ заземлены. От нейтрали трансформатора идёт отдельный проводник на контур заземления. От нейтрали идёт другой проводник на РУ-0,4 кВ. |
|
|
VladM Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления 5.5.2009, 17:35
gomed12 Цитата(VladM @ 5.5.2009, 18:35) 1. Нейтра... 5.5.2009, 20:45
gomed12 Шаровая молния, это ПУЭ-6.
Вы предлагаете под один... 5.5.2009, 21:13
Шаровая молния А что сделать-то ещё? Шпилька длинная.
Под руко... 5.5.2009, 21:26
gomed12 Цитата(Шаровая молния @ 5.5.2009, 22:26) ... 5.5.2009, 21:40
Шаровая молния ПУЭ (Седьмое)
1.7.98. Для подстанций напряжением ... 6.5.2009, 9:52![]() ![]() ![]() |
|