Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления , Где подключить нейтраль НН к земле - в помещении ТП или в ячейке РУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления , Где подключить нейтраль НН к земле - в помещении ТП или в ячейке РУ? |
5.5.2009, 17:35
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Доброго времени суток!
Коллеги, имеющие дело с трансформаторными подстанциями, пожалуйста, просветите как правильней "глухозаземлять" среднюю точку "звезды" трансформатора в нижеследующем случае. Имеем "сухой" трансформатор 2500кВА 6/0.4кВ D/Yn-11 IP00, планируемый к установке в помещении в отдельной специализированной "комнате" (ТП-6/0.4кВ) - в ней будет только этот трансформатор. В соседней "комнате" (РУ-0.4кВ) в этом же здании планируется установить ГРЩ с вводным низковольтным выключателем, питающимся от вышеозначенного трансформатора. Соединение между трансформатором и ГРЩ планируется выполнить шинопроводом с четырьмя шинами, расстояние небольшое т.к. трансформатор и ГРЩ стоят в соседних комнатах "через стенку". Нейтраль (среднюю точку) трансформатора на стороне 0.4кВ надо заземлить, но как это сделать лучше и как разрешено, а как запрещено - непонятно. Видится два варианта: 1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника. 2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ. Спасибо всем отозвавшимся. |
|
|
![]() |
5.5.2009, 20:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Нейтраль трансформатора соединить с главной заземлющей шиной, которая проложена в помещении ТП-6/0.4кВ; Шинопровод [L1, L2, L3, PEN] вести в ГРЩ независимо от заземляющего проводника. 2. Вести в ГРЩ шинопровод [L1, L2, L3, PEN] и соединение средней точки трансформатора с главной заземляющей шиной осуществить внутри щита с вводным выключателем; при этом в качестве главной заземляющей шины использовать шину PE, проходящую насквозь через все щиты ГРЩ. Добрый вечер VladM Выполнил бы по варианту 2, по ходу передачи ЭЭ, заземлив наглухо Вы превратили N-вывод транса в РЕN, ведь обычно так и делают. Стальную полосу по периметру, можете называть ее ГЗШ или РЕ (личное мнение, эта шина в ГРЩ больше используется для уравнивания потенциалов ОПЧ), соединил бы или с выводом ЗУ напрямую, или же к РЕN (ГЗШ) ГРЩ ближе к трансу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
VladM Подключение средней точки "звезды" трансформатора к контуру заземления 5.5.2009, 17:35
Шаровая молния ПУЭ:
1.7.60. Нейтраль генератора, трансформатора н... 5.5.2009, 20:58
gomed12 Шаровая молния, это ПУЭ-6.
Вы предлагаете под один... 5.5.2009, 21:13
Шаровая молния А что сделать-то ещё? Шпилька длинная.
Под руко... 5.5.2009, 21:26
gomed12 Цитата(Шаровая молния @ 5.5.2009, 22:26) ... 5.5.2009, 21:40
Шаровая молния ПУЭ (Седьмое)
1.7.98. Для подстанций напряжением ... 6.5.2009, 9:52![]() ![]() ![]() |
|