молниезащита жилого дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
молниезащита жилого дома |
| Гость_Pchelka_* |
2.5.2007, 23:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как выполнить молниезащиту жилого 2-этажного дома, если кровля из металлочерепицы? Согласно РД нужно проволоку по коньку натянуть и спустить к заземлителю. Но это ведь всю красоту испортит. Можно ли саму кровлю использовать?
|
|
|
![]() |
4.5.2009, 15:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8127 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата недавно UPS зафиксировал скачек напряжения при молниии Этот "скачек" может быть остаточный после разрядников и ОПН по высокой, коммутационный (в т.ч. после к.з.) по 0,4 кВ при кабельном вводе после 0А, 0Б зон защиты УЗИП, если не выполнена защита зон 1 и 2 внутри здания. Цитата есть ли жесткие требования в обязательном порядке заземлять крышу из металла и тем более мачты для антенн. Определяется проектом, металл крыши в зависимости от толщины можно использовать в качестве молниеприемника (МП) здания и подключается к ЗУ , а для антенны необходим свой МП. Цитата сужествует ли молнезащита линий 10кв? Активной защиты не встречал, из пассивных используют трубчатые и вентильные разрядники. Сообщение отредактировал gomed12 - 4.5.2009, 18:08 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Pchelka молниезащита жилого дома 2.5.2007, 23:20
gomed12 Можно. Необходимо выполнить металлическую связь ме... 3.5.2007, 20:58
Pchelka Молниезащита жилого дома 3.5.2007, 21:47
Elektr Сварочкой.
А если нормально найдите в интернете... 4.5.2007, 11:37
Pchelka Спасибо за совет! 4.5.2007, 23:08
вика_гость Цитата(gomed12)Можно. Необходимо выполнить металли... 24.5.2007, 10:37
gomed12 Если труба металлическая, достаточно соединить ее ... 28.5.2007, 10:29
ГВБ У меня двухэтажное здание. На крыше металлическая ... 20.7.2007, 12:13
gomed12 ЦитатаЭта сетка уже не может считаться молниезащит... 23.7.2007, 12:16
Spoilt Э не господа, по моему сетка должна быть диам 6 мм... 9.4.2008, 15:01
net_man есть ли жесткие требования в обязательном порядке ... 4.5.2009, 14:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 23:26 |
|
|
|
|