Добрый всем вечер. У меня вот такая ситуация. Живу я в часном доме. И вот, сегодня вывели счетчик на улицу (так требует месное РЭС). Так вот, пользуясь случаем решил я пставить УЗО (для защиты детей в первую очередь). Купил УЗО на 30мА производства Российского "Щит" электронно-механический (номинальный ток 32А, тип характеристики мгновенного расцепителя С). Так вот, после монтажа я попросил электриков проверить работу этого УЗО, т.е. проверить сработает лии он если прикоснуться к голенному проводу. Эксперимент проводил на себе. Став голой ногой на землю прикасался к фазе через провод воткнутый в розетку (розетка установлена на щитке). В общем, ощущения были не из приятных. УЗО не срабатывало. Тогда мы воткнули провод просто в землю - УЗО стработало. если проводом слегка приказатся к земле - УЗО не срабатывает. Но главное, что током бъет человека, а УЗО не срабатывает. Прикосновения были тыльной стороной ладони, кратковременные. Но я думаю, что всежеаппарат должен был сработать. Как вы считаете, уважаемые специалисты, что здесь не так? Дело в УЗО или же дело в неправельном монтаже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 30.4.2009, 2:14
Сообщение #2





Гости






У Вас, судя по описанию «(номинальный ток 32А, тип характеристики мгновенного расцепителя С)», дифавтомат или, по современному, СВДТ. Т.е. УЗО + АВ в одном корпусе. Не очень хорошо то, что АВ на 32А, т.к. Вы уменьшили свою мощность: «Зато перед счётчиком поставили на 40мА» ( По-видимому, все же 40А). Странно, конечно, что такой большой АВ, но, если Вы не ошиблись, то это прекрасно. АВ после счетчика ставите Вы, к электрикам ЖЭКа (или что там у Вас) это отношения не имеет. Проверку прибора можно сделать по описанию, данному 'Мастер Джу'. Потенциометр – не более 10к. Если с амперметром – еще лучше. Проверка УЗО на срабатывание через себя – глупость огромная. Вам повезло. УЗО не предотвращает удар, а только сокращает время пребывания под током. Если при нажатии на «Тест» УЗО срабатывает – оно исправно. В Вашем случае (нет заземления) – УЗО не может отключаться при появлении утечки: нет цепи для срабатывания. Оно будет отключаться только после того, как кто-то замкнет цепь через себя. Мало приятного, но значительно лучше, чем без УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stolnick   Возник вопрос об УЗО   16.4.2009, 21:08
- - savelij   Вообще то лучше не на себе проверять защиту, а хот...   16.4.2009, 22:20
- - Шаровая молния   Проблема в УЗО. Недостаточно чувствительное.   16.4.2009, 22:27
- - gomed12   Опасные эксперименты. После УЗО фазу замкните чере...   16.4.2009, 22:34
- - Шаровая молния   А если у них там корпуса не заземлены и не занулен...   16.4.2009, 23:05
|- - stolnick   Цитата(Шаровая молния @ 17.4.2009, 0:05) ...   17.4.2009, 0:02
- - Мастер Джу   1.А при нажатии кнопки на узо срабатывает? 2.Если ...   17.4.2009, 14:49
|- - stolnick   Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 14:49) 1.А...   17.4.2009, 15:03
- - Мастер Джу   Замкни фазу(после узо) на N перед узо через сопрот...   17.4.2009, 15:23
|- - stolnick   Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 15:23) Зам...   17.4.2009, 15:55
|- - Михайло   Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 18:23) Сме...   18.4.2009, 7:51
- - Шаровая молния   Начнём по-порядку. Хотя некоторые типы УЗО и выпус...   18.4.2009, 10:48
|- - stolnick   Цитата(Шаровая молния @ 18.4.2009, 11:48)...   19.4.2009, 20:50
- - Шаровая молния   У нас, например, энергосбыт вообще не любит, когда...   21.4.2009, 22:06
- - AIM   Цитата(stolnick @ 16.4.2009, 21:08) ... С...   27.4.2009, 16:05
- - ВВ   У Вас, судя по описанию «(номинальный ток 32А, тип...   30.4.2009, 2:14
- - KIVOK   ЦитатаНо главное, что током бъет человека, а УЗО н...   1.5.2009, 20:40
- - ScorpionXXX   У меня на работе есть прибор который проверяет УЗО...   1.5.2009, 22:45
- - KIVOK   Даже если УЗО исправно и монтаж выполнен правильно...   2.5.2009, 0:49
|- - ВВ   Цитата(KIVOK @ 2.5.2009, 0:49) И если тре...   3.5.2009, 0:51
- - KIVOK   ЦитатаДа, человек получит удар. Но длительность эт...   3.5.2009, 8:47
- - haramamburu   Цитата(KIVOK @ 3.5.2009, 8:47) При касани...   25.6.2009, 19:34
- - savelij   Цитата(KIVOK @ 3.5.2009, 9:47) При касани...   25.6.2009, 19:55