16.4.2009, 21:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14206 |
Добрый всем вечер. У меня вот такая ситуация. Живу я в часном доме. И вот, сегодня вывели счетчик на улицу (так требует месное РЭС). Так вот, пользуясь случаем решил я пставить УЗО (для защиты детей в первую очередь). Купил УЗО на 30мА производства Российского "Щит" электронно-механический (номинальный ток 32А, тип характеристики мгновенного расцепителя С). Так вот, после монтажа я попросил электриков проверить работу этого УЗО, т.е. проверить сработает лии он если прикоснуться к голенному проводу. Эксперимент проводил на себе. Став голой ногой на землю прикасался к фазе через провод воткнутый в розетку (розетка установлена на щитке). В общем, ощущения были не из приятных. УЗО не срабатывало. Тогда мы воткнули провод просто в землю - УЗО стработало. если проводом слегка приказатся к земле - УЗО не срабатывает. Но главное, что током бъет человека, а УЗО не срабатывает. Прикосновения были тыльной стороной ладони, кратковременные. Но я думаю, что всежеаппарат должен был сработать. Как вы считаете, уважаемые специалисты, что здесь не так? Дело в УЗО или же дело в неправельном монтаже?
|
|
|
![]() |
| Гость_ВВ_* |
30.4.2009, 2:14
Сообщение
#2
|
|
Гости |
У Вас, судя по описанию «(номинальный ток 32А, тип характеристики мгновенного расцепителя С)», дифавтомат или, по современному, СВДТ. Т.е. УЗО + АВ в одном корпусе. Не очень хорошо то, что АВ на 32А, т.к. Вы уменьшили свою мощность: «Зато перед счётчиком поставили на 40мА» ( По-видимому, все же 40А). Странно, конечно, что такой большой АВ, но, если Вы не ошиблись, то это прекрасно. АВ после счетчика ставите Вы, к электрикам ЖЭКа (или что там у Вас) это отношения не имеет. Проверку прибора можно сделать по описанию, данному 'Мастер Джу'. Потенциометр – не более 10к. Если с амперметром – еще лучше. Проверка УЗО на срабатывание через себя – глупость огромная. Вам повезло. УЗО не предотвращает удар, а только сокращает время пребывания под током. Если при нажатии на «Тест» УЗО срабатывает – оно исправно. В Вашем случае (нет заземления) – УЗО не может отключаться при появлении утечки: нет цепи для срабатывания. Оно будет отключаться только после того, как кто-то замкнет цепь через себя. Мало приятного, но значительно лучше, чем без УЗО.
|
|
|
stolnick Возник вопрос об УЗО 16.4.2009, 21:08
savelij Вообще то лучше не на себе проверять защиту, а хот... 16.4.2009, 22:20
Шаровая молния Проблема в УЗО. Недостаточно чувствительное. 16.4.2009, 22:27
gomed12 Опасные эксперименты.
После УЗО фазу замкните чере... 16.4.2009, 22:34
Шаровая молния А если у них там корпуса не заземлены и не занулен... 16.4.2009, 23:05
stolnick Цитата(Шаровая молния @ 17.4.2009, 0:05) ... 17.4.2009, 0:02
Мастер Джу 1.А при нажатии кнопки на узо срабатывает?
2.Если ... 17.4.2009, 14:49
stolnick Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 14:49) 1.А... 17.4.2009, 15:03
Мастер Джу Замкни фазу(после узо) на N перед узо через сопрот... 17.4.2009, 15:23
stolnick Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 15:23) Зам... 17.4.2009, 15:55
Михайло Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 18:23) Сме... 18.4.2009, 7:51
Шаровая молния Начнём по-порядку.
Хотя некоторые типы УЗО и выпус... 18.4.2009, 10:48
stolnick Цитата(Шаровая молния @ 18.4.2009, 11:48)... 19.4.2009, 20:50
Шаровая молния У нас, например, энергосбыт вообще не любит, когда... 21.4.2009, 22:06
AIM Цитата(stolnick @ 16.4.2009, 21:08) ... С... 27.4.2009, 16:05
KIVOK ЦитатаНо главное, что током бъет человека, а УЗО н... 1.5.2009, 20:40
ScorpionXXX У меня на работе есть прибор который проверяет УЗО... 1.5.2009, 22:45
KIVOK Даже если УЗО исправно и монтаж выполнен правильно... 2.5.2009, 0:49
ВВ Цитата(KIVOK @ 2.5.2009, 0:49) И если тре... 3.5.2009, 0:51
KIVOK ЦитатаДа, человек получит удар. Но длительность эт... 3.5.2009, 8:47
haramamburu Цитата(KIVOK @ 3.5.2009, 8:47) При касани... 25.6.2009, 19:34
savelij Цитата(KIVOK @ 3.5.2009, 9:47) При касани... 25.6.2009, 19:55![]() ![]() |
|