Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение морского двигателя , Требуется помощь

BS-VoVa
сообщение 20.4.2009, 9:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 14244



В наличии имеется морской двигатель АМ51-4 М5 на 4,5 КВата. По маркировке подключение звездой в сеть 220 В (3ф/220). А в наличии только сеть 3ф/380. Как рациональнее подключить такой движок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 20.4.2009, 20:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7705
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(BS-VoVa @ 20.4.2009, 10:21) *
В наличии имеется морской двигатель АМ51-4 М5 на 4,5 КВата. По маркировке подключение звездой в сеть 220 В (3ф/220). А в наличии только сеть 3ф/380. Как рациональнее подключить такой движок?

К сожалению, только через транс.
Дано 220 В-звезда, тогда треугольник-127 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама