Возник вопрос об УЗО , Несрабатывание защиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Возник вопрос об УЗО , Несрабатывание защиты |
16.4.2009, 21:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14206 |
Добрый всем вечер. У меня вот такая ситуация. Живу я в часном доме. И вот, сегодня вывели счетчик на улицу (так требует месное РЭС). Так вот, пользуясь случаем решил я пставить УЗО (для защиты детей в первую очередь). Купил УЗО на 30мА производства Российского "Щит" электронно-механический (номинальный ток 32А, тип характеристики мгновенного расцепителя С). Так вот, после монтажа я попросил электриков проверить работу этого УЗО, т.е. проверить сработает лии он если прикоснуться к голенному проводу. Эксперимент проводил на себе. Став голой ногой на землю прикасался к фазе через провод воткнутый в розетку (розетка установлена на щитке). В общем, ощущения были не из приятных. УЗО не срабатывало. Тогда мы воткнули провод просто в землю - УЗО стработало. если проводом слегка приказатся к земле - УЗО не срабатывает. Но главное, что током бъет человека, а УЗО не срабатывает. Прикосновения были тыльной стороной ладони, кратковременные. Но я думаю, что всежеаппарат должен был сработать. Как вы считаете, уважаемые специалисты, что здесь не так? Дело в УЗО или же дело в неправельном монтаже?
|
|
|
![]() |
18.4.2009, 10:48
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Начнём по-порядку.
Хотя некоторые типы УЗО и выпускаются комбинированные, то есть с защитой ещё и от сверхтоков (коротких замыканий), энергоинспекция и документация по установке и эксплуатации УЗО требуют установку перед УЗО отключающего аппарата (предохранитель или автомат), с номинальным током на одну ступень ниже, чем само УЗО. Например, номинальный ток УЗО - 40 Ампер, значит перед ним нужно ставить автомат - 32 или 25 Ампер. После УЗО можете поставить несколько автоматов по количеству отходящих линий. Это ваше право. Сопротивление переменного резистора для проверки УЗО - 43 кОм и миллиамперметр со шкалой до 300 миллиампер. Или тестер, лучше стрелочный. Сверху УЗО подаём напряжение 220 В, затем провод от миллиамперметра подключаем сверху к клемме N, второй провод миллиамперметра подсоединяем к переменному сопротивлению, а провод от переменного сопротивления к клемме 2 снизу УЗО. Крутим сопротивление, пока не сработает УЗО и смотрим по прибору при каком токе оно сработало. Этот ток должен находиться в диапазоне от 0,5 до 1,0 номинального дифф. тока. То есть, если у вас УЗО с диф. током 30 мА, то оно должно сработать в диапазоне от 15 до 30 мА. Если УЗО срабатывает, значит оно исправно. Если УЗО срабатывает при токе меньше 15 мА - оно слишком чувствительное. Что тоже не всегда гуд. Вполне возможно, что ему не хватает тока утечки, чтобы сработать. Например, вы стоите на сухой земле. Прикладываю документацию по УЗО. Там много полезного. Дело в том, что электрики после УЗО не установили автоматов. Вот я и призадумался... Зато перед счётчиком поставили на 40мА. Вот ещё что. Номинальный ток и дифференциальный - это разные вещи. Дифф.ток - это ток утечки (мА). Номинальный - это ток нагрузки (А). То есть сколько потребляет потребитель (плита, стиральная машина и т.д.). Теперь насчёт автомата на вводе. Не многовато 40 Ампер? Если подстанция от которой вы питаетесь далеко, то цепь фаза-нуль может быть большая и тока при коротком замыкании у потребителя, то есть у вас, может не хватить для срабатывание этого автомата. Неплохо бы проверить и это тоже. У нас похожая ситуация. Летом живём на даче, питаемся по ВЛ и подстанция далеко. Так что при к.з. хрен что срабатывает. Кстати, тоже хочу в этом году УЗО поставить. |
|
|
19.4.2009, 20:50
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14206 |
Большое спасибо за подробный ответ! Обязательно изучу информаю об УЗО которую Вы предоставили. На счет автомата на входе. Какого ампеража Вы посоветуете поставить автомат на входе? Можно ли каким-то способом проверить данный автомат? Сообщение отредактировал stolnick - 19.4.2009, 21:02 |
|
|
stolnick Возник вопрос об УЗО 16.4.2009, 21:08
savelij Вообще то лучше не на себе проверять защиту, а хот... 16.4.2009, 22:20
Шаровая молния Проблема в УЗО. Недостаточно чувствительное. 16.4.2009, 22:27
gomed12 Опасные эксперименты.
После УЗО фазу замкните чере... 16.4.2009, 22:34
Шаровая молния А если у них там корпуса не заземлены и не занулен... 16.4.2009, 23:05
stolnick Цитата(Шаровая молния @ 17.4.2009, 0:05) ... 17.4.2009, 0:02
Мастер Джу 1.А при нажатии кнопки на узо срабатывает?
2.Если ... 17.4.2009, 14:49
stolnick Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 14:49) 1.А... 17.4.2009, 15:03
Мастер Джу Замкни фазу(после узо) на N перед узо через сопрот... 17.4.2009, 15:23
stolnick Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 15:23) Зам... 17.4.2009, 15:55
Михайло Цитата(Мастер Джу @ 17.4.2009, 18:23) Сме... 18.4.2009, 7:51
Шаровая молния У нас, например, энергосбыт вообще не любит, когда... 21.4.2009, 22:06
AIM Цитата(stolnick @ 16.4.2009, 21:08) ... С... 27.4.2009, 16:05
ВВ У Вас, судя по описанию «(номинальный ток 32А, тип... 30.4.2009, 2:14
KIVOK ЦитатаНо главное, что током бъет человека, а УЗО н... 1.5.2009, 20:40
ScorpionXXX У меня на работе есть прибор который проверяет УЗО... 1.5.2009, 22:45
KIVOK Даже если УЗО исправно и монтаж выполнен правильно... 2.5.2009, 0:49
ВВ Цитата(KIVOK @ 2.5.2009, 0:49) И если тре... 3.5.2009, 0:51
KIVOK ЦитатаДа, человек получит удар. Но длительность эт... 3.5.2009, 8:47
haramamburu Цитата(KIVOK @ 3.5.2009, 8:47) При касани... 25.6.2009, 19:34
savelij Цитата(KIVOK @ 3.5.2009, 9:47) При касани... 25.6.2009, 19:55![]() ![]() |
|