![]() Возник вопрос об УЗО , Несрабатывание защиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Возник вопрос об УЗО , Несрабатывание защиты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 14206 ![]() |
Добрый всем вечер. У меня вот такая ситуация. Живу я в часном доме. И вот, сегодня вывели счетчик на улицу (так требует месное РЭС). Так вот, пользуясь случаем решил я пставить УЗО (для защиты детей в первую очередь). Купил УЗО на 30мА производства Российского "Щит" электронно-механический (номинальный ток 32А, тип характеристики мгновенного расцепителя С). Так вот, после монтажа я попросил электриков проверить работу этого УЗО, т.е. проверить сработает лии он если прикоснуться к голенному проводу. Эксперимент проводил на себе. Став голой ногой на землю прикасался к фазе через провод воткнутый в розетку (розетка установлена на щитке). В общем, ощущения были не из приятных. УЗО не срабатывало. Тогда мы воткнули провод просто в землю - УЗО стработало. если проводом слегка приказатся к земле - УЗО не срабатывает. Но главное, что током бъет человека, а УЗО не срабатывает. Прикосновения были тыльной стороной ладони, кратковременные. Но я думаю, что всежеаппарат должен был сработать. Как вы считаете, уважаемые специалисты, что здесь не так? Дело в УЗО или же дело в неправельном монтаже?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Замкни фазу(после узо) на N перед узо через сопротивление R=U/I .Т.е при напряжении 220в и токе срабатывания узо 30 ма =0.03 А получаем около 7 килоом,ближаишии номинал равен 6.8 килоом.Срабатывает?Значит узо исправно!
Смертельным считается ток около 100ма=0.1А. Можно конечно взять узо на меньшии номинал,но тогда может увеличится число ложных срабатывании из за различных утечек,(старая проводка,и тп). -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 23:05 |
|
![]() |