Если ответвление от ВЛ - кабель опущенный по столбу и уходящий к дому в земле, то на столбе ставится щит с АВ?
Принципиально такое ответвление возможно? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
Такое ответвление к дому называется перекидкой, сечением не менее 16 кв.мм., длиной от опоры ответвления не более 15-20м. Предохранителем ее назвать нельзя.
Если на ответвлении используется ещё одна опора или несколько опор, это уже не перекидка, а ответвление, и сечение ответвления выбирается по расчетам на 1-ф ток к.з. отключения аппарата защиты в голове линии. Это что касается ВЛ. Кабельные переходы, спуски защищаются еще и ОПН - ограничителем перенапряжения, по-старому разрядники, но сейчас по нормам применяются именно ОПН. Сообщение отредактировал Самсон - 17.4.2009, 12:54 -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |