Можно ли, не нарушая требований ПУЭ, запитать шкаф управления следующим образом:
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С. 1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N. Предворяя вопрос зачем это нужно - в системе 2 группы тэнов, подключаемые по схеме с общей нейтралью. |
|
|
![]() |
16.4.2009, 15:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7853 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С. 1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N. ПУЭ. 2.1.18. При переменном или выпрямленном токе прокладка фазных и нулевого (или прямого и обратного) проводников в стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой должна осуществляться в одной общей трубе. Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А. 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода. У Вас по сечению (для проводов в трубе) токи намного превышают 25 А, да и для кабеля без оболочки, вообщем, значит, низзя. Сообщение отредактировал gomed12 - 16.4.2009, 16:05 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Rahmaninoff Питание шкафа управления. 16.4.2009, 8:58
Andrey59 Все равно не понятно почему нельзя кинуть 4х35, а ... 16.4.2009, 12:05
Rahmaninoff Схема включения тэнов. Сорри за мой Paint.
Как бу... 16.4.2009, 12:45
ена Если сопротивления ТЭНов идеально одинакова, то то... 16.4.2009, 13:18
Rahmaninoff А если будут включены 2 тэна? 16.4.2009, 14:20
Andrey59 Цитата(Rahmaninoff @ 16.4.2009, 14:20) А ... 16.4.2009, 17:57
Andrey59 Не надо туда такой могучий ноль тянуть. ТЭНы обычн... 16.4.2009, 14:25
Rahmaninoff Не дружу с электротехникой трехфазных сетей. .
Ес... 17.4.2009, 8:29
Andrey59 Навскидку (некогда сейчас - кран-балку с радиоупра... 17.4.2009, 9:22
Rahmaninoff Спасибо. 17.4.2009, 10:23![]() ![]() ![]() |
|