Тепловое реле - неизвестна причина сработки , эл.двигатель 37кВт пускатель 100А срабатывает РТЛ

Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 15.4.2009, 13:23
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Помогите решить такую проблему: Рама пильная Р63 главный Двигатель 4А225М6 37кВт., 380В., 50Гц., 980об/мин., IM1081 подключен через пускатель Пускатель аналогичный ПМА-5200, 220В., Iр-80А, Iуст=89,6А в комплекте с реле РТГ. после распиловки нескольких бревён выбивает тепловуху, поменяли всё что возможно кабель от пускателя до двигателя, сам пускатель вместе с реле вводной силовой кабель, ничего не помогло грешили на двигатель т.к. был б/у и неизвестно какой перемотки, все контакты в норме, поставили новый движок и вот удивление проблема осталась, может кто нибудь сможет подсказать где "икать".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor_Yak
сообщение 16.4.2009, 14:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 15.4.2009
Пользователь №: 14180



Да реле РТТ, выкручивали на максимум, похоже проблема где-то в цепях управления, если держать утопленной кнопку пуск(самоблокировка имеется) пускатель по крайней мере не отпускает, тепловуха уже шунтирована.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.4.2009, 14:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7972
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Viktor_Yak @ 16.4.2009, 14:14) *
Да реле РТТ, выкручивали на максимум, похоже проблема где-то в цепях управления, если держать утопленной кнопку пуск(самоблокировка имеется) пускатель по крайней мере не отпускает, тепловуха уже шунтирована.

Допустим, РТТ310 на 80 А, пределы регулирования 68-92 А, при токе ЭД в 70 А, в принципе РТ не должно срабатывать.
Могу предположить, при расположении шкафа управления на п/раме, время от времени от тряски мог отойти замкнутый контакт РТ в цепи управления.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 3:47
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены