Можно ли, не нарушая требований ПУЭ, запитать шкаф управления следующим образом:
1 кабель ВВГ 3х35 - фаза А, фаза В, фаза С.
1 кабель ВВГ 3х25 - все жилы - N.
Предворяя вопрос зачем это нужно - в системе 2 группы тэнов, подключаемые по схеме с общей нейтралью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey59
сообщение 16.4.2009, 14:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Не надо туда такой могучий ноль тянуть. ТЭНы обычно разбиты на 2 симметричные группы, одна постоянно включена другая для регулирования включением-отключением. В принципе ноль к ТЭНам можно вообще не подводить, токи перераспределятся по звезде. А вот при перегорании ТЭНа в одной из фаз ток в нуле появится, но не такой огромный, тем более можно и защиту поставить по току или напряжению


--------------------