Покритикуйте мою первую электросхему для своего дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Покритикуйте мою первую электросхему для своего дома |
4.4.2009, 22:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 14052 |
|
|
|
![]() |
7.4.2009, 18:34
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7686 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Можно ли всерьез воспринимать ГОСТ в котором PEN-проводник коммутируется через выключатель(ГОСТ Р 51628-2000)?
Цитата В TN-C нет разделения на N и PE проводники. Смотрите еще раз рис. 1.7.1а, чем отличается от рис. из ГОСТ Р 51628-2000? По питанию PEN, а отходящие PE и N. Может TNC-S? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.4.2009, 4:24
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Можно ли всерьез воспринимать ГОСТ в котором PEN-проводник коммутируется через выключатель(ГОСТ Р 51628-2000)? Нет там такого. Смотрите еще раз рис. 1.7.1а, чем отличается от рис. из ГОСТ Р 51628-2000? По питанию PEN, а отходящие PE и N. Может TNC-S? Вот мне кажется, мы друг друга понять в чем-то не можем, а в чем - не догадываюсь. Вроде и на нормы одни и те же ссылаемся, а все никак договориться не можем. 1. Я не понимаю, в чем Вы видите противоречие рис.1.7.1 ПУЭ и рис.А6 приложения А ГОСТ Р 51628-2000. 2. Если схема на рис. А6 ошибочна, то предложите свой вариант выполнения этой схемы. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
8.4.2009, 7:09
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7686 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вот мне кажется, мы друг друга понять в чем-то не можем, а в чем - не догадываюсь. Вроде и на нормы одни и те же ссылаемся, а все никак договориться не можем. 1. Я не понимаю, в чем Вы видите противоречие рис.1.7.1 ПУЭ и рис.А6 приложения А ГОСТ Р 51628-2000. 2. Если схема на рис. А6 ошибочна, то предложите свой вариант выполнения этой схемы. В таком виде (ГОСТ Р 51628-2000) на рис. изображена отпайка PENа от шины или же N при TNC. Просто вопрос многократно обсуждался, у меня есть принципиальное отношение к месту разделения. Это место д/б узнаваемо не только по документации, но и визуально, ведь в этом месте одна система заземления переходит в другую. Посмотрите вопрос-ответ из "новости Электротехники": Артем Генрихов В соответствии с п. 1.7.135 ПУЭ в месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN- проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. Допускается ли выполнять разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники на шине PEN ГРЩ здания, т.е. установить на шине PEN два зажима и подключить пятижильный кабель? Людмила Казанцева, УИЦ НИИ Проектэлектромонтаж АНО Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Предлагаемое решение противоречит п. 1.7.135 ПУЭ, поскольку в этом случае одна шина (зажим) будет выполнять две функции – распределения электроэнергии и защитную. Подключение к одному зажиму и нейтрального и нулевого защитного проводников допустимо только при выполнении ответвления от магистральной линии. В распределительном устройстве, в котором осуществляется разделение PEN-проводника на нулевой защитный и нейтральный (нулевой рабочий) проводники, во всех случаях должны выполняться раздельные шина PE и шина N. Расположение и маркировка шин (зажимов) и жил отходящих от ГРЩ или ВРУ кабелей должны исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т.ч. после отключения для ремонта или других целей. Этот ответ полностью совпадает с ПУЭ и ГОСТ Р 51732-2001 "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ". Еще можно было понять рис. (ГОСТ Р 51628-2000), если бы была электрическая принципиальная схема, но ведь изображена шина и почти монтажка в этом месте. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Антон_из_Выборга Покритикуйте мою первую электросхему для своего дома 4.4.2009, 22:16
gennadi Конечно можно но нужно раскидать нагрузку равномер... 5.4.2009, 0:47
TYRIN RE проводник между кухонным щитом и этажным. Это п... 5.4.2009, 9:26
Антон_из_Выборга Цитата(TYRIN @ 5.4.2009, 10:26) PE провод... 5.4.2009, 11:33
TYRIN Цитата(Антон_из_Выборга @ 5.4.2009, 11:33... 5.4.2009, 13:48
AaLeXx 1)Отсутствие перемычек между N и РЕ в вводном щитк... 5.4.2009, 13:35
gomed12 TYRIN, AaLeXx, не пугайте человека.
В данной ситуа... 5.4.2009, 15:26
Антон_из_Выборга Цитата(gomed12 @ 5.4.2009, 16:26) TYRIN, ... 5.4.2009, 22:48
gomed12 Цитата(Антон_из_Выборга @ 5.4.2009, 23:48... 5.4.2009, 23:30
Антон_из_Выборга Цитата(gomed12 @ 6.4.2009, 0:30) В Вашей ... 6.4.2009, 22:27
gomed12 Цитата(Антон_из_Выборга @ 6.4.2009, 22:27... 7.4.2009, 9:53
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 7.4.2009, 13:53) Пусть б... 7.4.2009, 13:11
avmal Цитата(Антон_из_Выборга @ 4.4.2009, 20:16... 5.4.2009, 17:33
gomed12 DoctorGauss,
ЦитатаPEN-проводник питания привести... 7.4.2009, 14:25
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 7.4.2009, 17:25) Так вып... 7.4.2009, 15:44
gomed12 Смотрите пост 12-это способ классического разделен... 7.4.2009, 17:24
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 7.4.2009, 20:24) Смотрит... 7.4.2009, 17:52
DoctorGauss 2 gomed12.
Понятно. Уточняю, что я понял:
По-Ваше... 8.4.2009, 8:26
Олега Цитата(DoctorGauss @ 8.4.2009, 9:26) Тепе... 8.4.2009, 8:46
gomed12 Цитатаесть 2 шины - N (изолирована от корпуса) и P... 8.4.2009, 9:25
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 8.4.2009, 12:25) На вход... 8.4.2009, 9:55
Олега Цитата(DoctorGauss @ 8.4.2009, 10:55) С д... 8.4.2009, 10:18
DoctorGauss Цитата(Олега @ 8.4.2009, 14:18) Раз напра... 8.4.2009, 10:28
Олега Цитата(DoctorGauss @ 8.4.2009, 11:28) А в... 8.4.2009, 11:10
gomed12 ЦитатаПолучается, что PEN-проводник питающей линии... 8.4.2009, 11:37
DoctorGauss Да, глубоко копнули в критике схемы.
Ладно, как г... 8.4.2009, 11:50
Олега Цитата(DoctorGauss @ 8.4.2009, 12:50) Да,... 8.4.2009, 12:35
gomed12 Цитата(DoctorGauss @ 8.4.2009, 12:50) Лад... 8.4.2009, 13:55
Олега Не виноватые мы, gomed12, что научные работники че... 8.4.2009, 14:42
andrey357 Цитата(DoctorGauss @ 8.4.2009, 11:50) Да,... 9.4.2009, 9:18
Гость_Сева_* Необходимо заменить открытую эл.проводку в частном... 4.6.2009, 20:32
Дежурный ПС-500 Смущает сечение кабеля от ВРУ. Как то подлючал офи... 4.6.2009, 20:57
Гость_Сева_* Согласен по сечению провода,скорее всего это халту... 5.6.2009, 10:06
Aleks 72 ЦитатаПУЭ, 1.7.135. ...В месте разделения PEN-пров... 12.6.2009, 23:15![]() ![]() ![]() |
|