Ввод ГРЩ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод ГРЩ |
| Гость_Гост(ь)_* |
16.3.2009, 11:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые форумчане подскажите кто знает.
Есть ГРЩ на вводе устанавливаются автоматические выключатели, Нужно ли устанавливать доп. рубильники для вывода этих автоматов в ремонт? Если да то можно еще подсказать где это прописанно. Заранее пасибо. |
|
|
![]() |
25.3.2009, 9:33
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
п.3.1.19 весьма спорный, особенно для жилого сектора, но вопрос был о возможности использования АВ в качестве рубильника, т.е. без рубильника.
|
|
|
26.3.2009, 8:06
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
п.3.1.19 весьма спорный, особенно для жилого сектора, но вопрос был о возможности использования АВ в качестве рубильника, т.е. без рубильника. Здравствуйте все. Уважаемый 'Олега' , рад встретиться с Вами на форуме. Мне кажется ПУЭ п.3.1.19 не должен вызывать "спорность", так как он относится только к вопросу ЗАЩИТЫ эл. сетей от ненормальных режимов, о чем и написано в п.3.1.1. и 3.1.2. Если использовать стандартные типовые ВРУ, то они с рубильниками/переключателями. Так что аппарат управления присутствует. Если далее по питанию устанавливается шкаф с вводным автоматом а не типовое ВРУ, который называют ВРУ (для абонента-арендатора) то для отходящих линий аппарат управления-вводной автомат шкафа, а для замены/ремонта/профилактики вводного автомата шкафа - использовать аппарат управления/защиты выше по питанию на ВРУ здания, в основном в нерабочее время либо днем для жилья. |
|
|
Гост(ь) Ввод ГРЩ 16.3.2009, 11:59
savelij У нас на вводе, как раз, и ставятся рубильники. 16.3.2009, 12:22
Гост(ь) Цитата(savelij @ 16.3.2009, 12:22) У нас ... 16.3.2009, 12:54
gomed12 ПУЭ. 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность... 16.3.2009, 22:55
Олега Сам был бит за неустановленные рубильники. Для вст... 17.3.2009, 11:12
Viktor2004 Автомат не обязателен на вводе, но если он есть, о... 18.3.2009, 20:45
Олега Цитата(Viktor2004 @ 18.3.2009, 20:45) Авт... 19.3.2009, 3:37
gomed12 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавлива... 24.3.2009, 22:37
НКУшник у нас ставят рубильники для видимого разрыва или в... 1.5.2009, 12:50![]() ![]() ![]() |
|