Необходимо запитать от ВРУ цеховоц щит на 200 квт смешанной нагрузки.
Подскажите, обязательно использовать пятижильный кабель? |
|
|
![]() |
25.3.2009, 9:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 |
Если РЕN проводник разделен на шине РЕ ВРУ, то прокладка отдельного РЕ (защитного) проводника (в виде жилы 5-жильного проводника или отдельно) обязательна (п.1.7.121 ПУЭ).
|
|
|
25.3.2009, 10:55
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Если РЕN проводник разделен на шине РЕ ВРУ, то прокладка отдельного РЕ (защитного) проводника (в виде жилы 5-жильного проводника или отдельно) обязательна (п.1.7.121 ПУЭ). Не совсем так. Объединять после разделения PE и N нельзя. А здесь если и разделяется PE и N во ВРУ, то к щиту 200 кВт можно свободно проложить PEN проводник, и в щите уже разделить на PE и N. Ко ВРУ наверняка подходит линия с совмещенными N и PE. Объединить нельзя было бы в случае, если до щита 200 кВт проложен 3L+N+PE. Вот тогда в щите N и PE объединять нельзя, и после него можно было бы прокладывать линии с разделенным N и PE. Смотрим ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3. а. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.3.2009, 11:12 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
26.3.2009, 7:25
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Не совсем так. Объединять после разделения PE и N нельзя. А здесь если и разделяется PE и N во ВРУ, то к щиту 200 кВт можно свободно проложить PEN проводник, и в щите уже разделить на PE и N. Ко ВРУ наверняка подходит линия с совмещенными N и PE. Объединить нельзя было бы в случае, если до щита 200 кВт проложен 3L+N+PE. Вот тогда в щите N и PE объединять нельзя, и после него можно было бы прокладывать линии с разделенным N и PE. Смотрим ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3. а. Здравствуйте всем. Но тогда питание на щит нужно подавать с верхних губок ВРУ. При этом лишаемся защиты кабеля к цеховому щиту или неоправданно завышаем сечения питающих кабелей до цехового щита. Если питание подаем на щит от отходящей линии ВРУ, то разделение нуля и нулевого защитного проводников состоялось. А может есть тонкости в данном случае, которые мне не известны? |
|
|
Сагит Пятипроводные линии 24.3.2009, 22:00
с2н5он Необязательно. Землю можно проложить отдельным про... 24.3.2009, 22:09
gomed12 Для вновь строящихся объектов применяется система ... 24.3.2009, 22:53
DoctorGauss Цитата(Сагит @ 25.3.2009, 1:00) Необходим... 25.3.2009, 5:41
DoctorGauss Цитата(OBON @ 26.3.2009, 10:25) Здравству... 26.3.2009, 8:08
gomed12 Для жилого фонда ГОСТами и ПУЭ предписано
7.1.13.... 26.3.2009, 22:40
OWOd Необязательно, сделайте ввод 3х380+0 а зазеиление ... 28.3.2009, 23:12