Пятипроводные линии , Когда обязательно ее применение?

Сагит
сообщение 24.3.2009, 22:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.2.2009
Пользователь №: 13345



Необходимо запитать от ВРУ цеховоц щит на 200 квт смешанной нагрузки.
Подскажите, обязательно использовать пятижильный кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pvm
сообщение 25.3.2009, 9:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



Если РЕN проводник разделен на шине РЕ ВРУ, то прокладка отдельного РЕ (защитного) проводника (в виде жилы 5-жильного проводника или отдельно) обязательна (п.1.7.121 ПУЭ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 25.3.2009, 10:55
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(pvm @ 25.3.2009, 12:39) *
Если РЕN проводник разделен на шине РЕ ВРУ, то прокладка отдельного РЕ (защитного) проводника (в виде жилы 5-жильного проводника или отдельно) обязательна (п.1.7.121 ПУЭ).

Не совсем так. Объединять после разделения PE и N нельзя. А здесь если и разделяется PE и N во ВРУ, то к щиту 200 кВт можно свободно проложить PEN проводник, и в щите уже разделить на PE и N. Ко ВРУ наверняка подходит линия с совмещенными N и PE.
Объединить нельзя было бы в случае, если до щита 200 кВт проложен 3L+N+PE. Вот тогда в щите N и PE объединять нельзя, и после него можно было бы прокладывать линии с разделенным N и PE.
Смотрим ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3. а.

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 25.3.2009, 11:12


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 26.3.2009, 7:25
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(DoctorGauss @ 25.3.2009, 13:55) *
Не совсем так. Объединять после разделения PE и N нельзя. А здесь если и разделяется PE и N во ВРУ, то к щиту 200 кВт можно свободно проложить PEN проводник, и в щите уже разделить на PE и N. Ко ВРУ наверняка подходит линия с совмещенными N и PE.
Объединить нельзя было бы в случае, если до щита 200 кВт проложен 3L+N+PE. Вот тогда в щите N и PE объединять нельзя, и после него можно было бы прокладывать линии с разделенным N и PE.
Смотрим ПУЭ, изд.7, рис.1.7.3. а.

Здравствуйте всем.
Но тогда питание на щит нужно подавать с верхних губок ВРУ. При этом лишаемся защиты кабеля к цеховому щиту или неоправданно завышаем сечения питающих кабелей до цехового щита. Если питание подаем на щит от отходящей линии ВРУ, то разделение нуля и нулевого защитного проводников состоялось. А может есть тонкости в данном случае, которые мне не известны?
Вернуться в начало страницы