Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

2 контура заземления

ZabJuda1
сообщение 23.3.2009, 10:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 13903



Здравствуйте! Помогите, пожалуйста чайнику!
Недавно работаю в КБ. Пишу диплом по разработке системы управления. Диплом часть моей работы, по образованию я не электрик, но в электрической части работа есть. Система контроля и управления разрабатывается для установки, работающей со взрывоопасными газами.
Вопрос такой: в ТУ указаны требования - установка должна содержать 2 контура заземления - один для силовой части, второй - для системы контроля и управления. Расскажите пожалуйста, с чего начать и как правильно заземлить мне установку.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 23.3.2009, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Как назвать заземление (независимое, рабочее, функциональное) - не сильно важно. Главное - оно не выполняет защитную функцию (РЕ), необходимо лишь для правильной работы оборудования.
Поскольку "система контроля и управления разрабатывается для установки, работающей со взрывоопасными газами", то подозреваю совсем без системы уравнивания не обойтись. И сделал бы исключительно по рис.1.7.7 из ПУЭ. Оба контура от ГЗШ. В ТУ ведь не написано про два заземляющих устройства, а только про два контура. К примеру, в операционной.

Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2009, 18:16