Здравствуйте! Помогите, пожалуйста чайнику!
Недавно работаю в КБ. Пишу диплом по разработке системы управления. Диплом часть моей работы, по образованию я не электрик, но в электрической части работа есть. Система контроля и управления разрабатывается для установки, работающей со взрывоопасными газами. Вопрос такой: в ТУ указаны требования - установка должна содержать 2 контура заземления - один для силовой части, второй - для системы контроля и управления. Расскажите пожалуйста, с чего начать и как правильно заземлить мне установку. Заранее благодарю! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как назвать заземление (независимое, рабочее, функциональное) - не сильно важно. Главное - оно не выполняет защитную функцию (РЕ), необходимо лишь для правильной работы оборудования.
Поскольку "система контроля и управления разрабатывается для установки, работающей со взрывоопасными газами", то подозреваю совсем без системы уравнивания не обойтись. И сделал бы исключительно по рис.1.7.7 из ПУЭ. Оба контура от ГЗШ. В ТУ ведь не написано про два заземляющих устройства, а только про два контура. К примеру, в операционной. Сообщение отредактировал Олега - 23.3.2009, 18:16 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |