Гараж , вид проводки открытая |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Гараж , вид проводки открытая |
18.3.2009, 17:46
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вопросов 2 штуки:
1. В гараже скорой помощи проводка была исполнена в ст.трубах. Но, например, в пособии от АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» (для частных легковых): "Сети электроосвещения прокладывают в стальных или винипластовых трубах скрыто в полу, в пустотах плит перекрытия или открыто по стенам и потолку". 2. В смотровой яме свет-ки ПСХ60 и транс на 36В. Но в ВСН 01-89 : "5.3. Освещение смотровых канав следует предусматривать светильниками с люминесцентными лампами со степенью защиты не ниже УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80. Ниши для установки указанных светильников должны быть защищены от механических повреждений". Где бы ума набраться? Сообщение отредактировал Олега - 18.3.2009, 17:48 |
|
|
![]() |
21.3.2009, 16:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7996 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 2. В смотровой яме свет-ки ПСХ60 и транс на 36В. 1. Олега, эти светильники можно ставить только как общее освещение для ям, чтобы что-то разглядеть в свое время монтировали ПВЛМ-2*40 утопленно в нишах, оградив съемной металлич. решеткой за подлицо. 2. По ПБ ориентируюсь всегда, чтобы монтаж не ухудшал существовавшая до меня ПБ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Олега Гараж 18.3.2009, 17:46
pvm согласно приведенных Вами выдержек из документов п... 19.3.2009, 11:46
Олега Хочу больше документов. Например, про винипласт. т... 19.3.2009, 13:45
gomed12 Небольшая подборка, но есть и немосковские
http://... 19.3.2009, 20:23
Олега Цитата(gomed12 @ 19.3.2009, 20:23) Неболь... 21.3.2009, 12:14
Олега Чуть не забыл, ведь нашел таки толковый док по это... 10.5.2009, 19:08![]() ![]() ![]() |
|