Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Фундамент под электродвигатель , Помогите разобраться

Andrey Izh
сообщение 18.3.2009, 10:40
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Прошу помощи у знающих людей! Кратко суть: Насосная станция канализации заглубленного типа с железобетонным стаканом. На дне этого стакана (отм.-15.000) установлены насосные агрегаты с электродвигателями 250 кВт 1500 об/мин. Проектом предусмотрено раздолбить дно стакана на глубину 250мм и арматуру фундамента приварить к арматуре стакана. Далее рама, на которой установлен электродвигатель с насосом опускается в выдолбленную часть и заливается бетоном до уровня пола. Лапы электродвигателя будут находится на высоте 30 мм от уровня пола машинного зала. К раме электродвигателя приваривается стальной лист 15мм, в котором под лапы двигателя ввернуты шпильки.
Вопрос:
1. Разрешается ли привязывать жестко фундамент электродвигателя с насосом (динамическая машина, как ни как) к фундаменту здания?
2. Разрешается ли устанавливать электродвигатели в машинных залах канализационных насосных станций на отметке уровня пола машинного зала? Малейшее подтопление и вода в двигателе, к тому-же анкерные шпильки (болты) при такой установке будут подвергаться периодическому воздействию перекачиваемой жидкости, что приведёт к их скорому разрушению о коррозии.
3. Каким образом центровать электродвигатель с насосом, если электродвигатель крепится к шпильками (или болтами) к отверстиям с резьбой в стальной пластине?
Прошу помочь, так как проектировщики переделывать ничего не желают и считают себя правыми!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andrey Izh
сообщение 19.3.2009, 20:51
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Уважаемый gomed12, спасибо большущее Вам! Вы, как всегда, на высоте. Только думаю, первая ссылка не годится, так как это РД относится к фундаментам турбоагрегатов, а не насосных агрегатов, уверен, что проектировщики сразу на это сошлются, а мне и "крыть" нечем. А вообще-то очень хорошо всё написано!
СНИП 2.02.05-87ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ читал, там есть п. 1.5. Фундаменты машин, как правило, должны быть отделены сквозным швом от смежных фундаментов здания, сооружения и оборудования, а также от пола.
Примечание. Соединение фундаментов машин с фундаментами здания или опирание на них конструкций здания допускается в отдельных случаях, указанных в отдельных соответствующих разделах.

Настораживает слово "как правило".
Спасибо всем. Отпишу, чем дело кончилось.

Вернуться в начало страницы