Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Независимый источник питания

Гость_Гость_dimdim_*_*
сообщение 15.9.2008, 11:28
Сообщение #1





Гости






Две генератора вырабатывают по 100 кВт электроэнергии каждый.
Можно ли их считать независимыми источниками электроэнергии, если двигатели этих установок питаются по одной газовой магистрали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 19.3.2009, 6:37
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость_dimdim_* @ 15.9.2008, 14:28) *
Две генератора вырабатывают по 100 кВт электроэнергии каждый.
Можно ли их считать независимыми источниками электроэнергии, если двигатели этих установок питаются по одной газовой магистрали?

Думаю, что нельзя. Сам с такой ситуацией не сталкивался, но сталкивался с аналогичной. На подстанцию 110/10 кВ приходит двухцепная ВЛ, т.е. оба ввода 110 кВ на одной опоре. В сетях сказали, что это не может считаться 1 категорией, т.к. опора может упасть, и трындец всему электроснабжению (планировалось запитать РТП 10/0,4 кВ двумя кабельными линиями с этой ПС с разных секций). Пришлось ставить генератор на объект.


--------------------