Независимый источник питания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Независимый источник питания |
| Гость_Гость_dimdim_*_* |
15.9.2008, 11:28
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Две генератора вырабатывают по 100 кВт электроэнергии каждый.
Можно ли их считать независимыми источниками электроэнергии, если двигатели этих установок питаются по одной газовой магистрали? |
|
|
![]() |
19.3.2009, 6:37
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Две генератора вырабатывают по 100 кВт электроэнергии каждый. Можно ли их считать независимыми источниками электроэнергии, если двигатели этих установок питаются по одной газовой магистрали? Думаю, что нельзя. Сам с такой ситуацией не сталкивался, но сталкивался с аналогичной. На подстанцию 110/10 кВ приходит двухцепная ВЛ, т.е. оба ввода 110 кВ на одной опоре. В сетях сказали, что это не может считаться 1 категорией, т.к. опора может упасть, и трындец всему электроснабжению (планировалось запитать РТП 10/0,4 кВ двумя кабельными линиями с этой ПС с разных секций). Пришлось ставить генератор на объект. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Гость_dimdim_* Независимый источник питания 15.9.2008, 11:28
Lucifer Вопрос из разряда: Что будет если натравить слона ... 2.10.2008, 17:35
gomed12 Цитата(Гость_dimdim_* @ 15.9.2008, 11:28)... 14.10.2008, 11:35
Сёма Можно и нужно. Источники электроэнергии в данном с... 18.3.2009, 13:33
Гость_Прохожий_* Цитата(Гость_dimdim_* @ 15.9.2008, 11:28)... 1.4.2009, 10:37![]() ![]() ![]() |
|