ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 на стр. 284 Сопротивление заземляющих устройств
Электроустановки до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью 380/220 В - 30 Ом внизу сноска ..........с учётом повторных заземлений нулевого провода - 4 Ом Ситуация - сдаётся новый жилой дом (коттедж), к электросети ещё не подключён, измеряю сопрот.заземл. устр. - результат 22 Ома, пишу протокол - надзор косорылится и подключать не хочет, требуют 4 Ома меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 Ома ?????????????? законно ли требование 4 Ом пока заземляющее устройство отделено от сети и естественно от повторных заземлений ????????? вот в чём вопрос !!! поактивней пожалуйста !!!!!!!! меня Ваши мнения очень интересуют А как в других регионах с этим вопросом дела обстоят ??? Дублирование сообщений запрещено Правилами форума. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.3.2009, 12:57 |
|
|
![]() |
| Гость_alexlab58_* |
16.3.2009, 15:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
........При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
ну вот слава богу нашёлся ещё один умный человек, спасибо Вам за поддержку !!! ..... вот и я инспекору объясняю всё точно так же , а он тупо на меня смотрит и твердит одно своё 4 Ома и хоть убей........ строитель дома - бедолага опять сегодня приходил спрашивает ну что же мне делать, не подключают меня с твоим протоколом - 4 Ома требуют я ему сказал - у тебя два пути - 1- идти в суд правды искать, 2- идти и в землю ещё забить.. и закопать.. а я потом приду и сделаю измерение и пошёл он забивать и закапывать, а в тех местах, блин... грунты - песок голимый - жалко мне его.... чем вся эта эпопея кончится - не знаю |
|
|
16.3.2009, 16:37
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1- идти в суд правды искать, 2- идти и в землю ещё забить.. и закопать.. 1. Для суда необходимо иметь в руке акт с указанием на несоответствие конкретныму пункту конкретного документа. Пока бумаги нет, инспектору Вас опасаться не стоит. Все взаимоотношения должны быть отражены на бумаге. Вы ведь не на углу его стопорнули, "зайди ко мне.." После предложения оформить претензии инспектер в подобной ситуации гундеть как правило перестает. В крайности подпишет позже, после просмотра ПУЭ. 2. Хозяин - барин, хуже не будет. |
|
|
| Гость_alexlab58_* |
16.3.2009, 17:24
Сообщение
#4
|
|
Гости |
[quote name='Олега' date='16.3.2009, 16:37' post='83418']
1. Для суда необходимо иметь в руке акт с указанием на несоответствие конкретныму пункту конкретного документа. Пока бумаги нет, инспектору Вас опасаться не стоит. Все взаимоотношения должны быть отражены на бумаге. Вы ведь не на углу его стопорнули, "зайди ко мне.." После предложения оформить претензии инспектер в подобной ситуации гундеть как правило перестает. В крайности подпишет позже, после просмотра ПУЭ. Инспектор - сука - хитрый, он и предписания никакого не даёт и подключение не разрешает, на словах отсылает застройщика ко мне, а я чем могу помоч ? застройщик в суд идти не хочет, да и не с чем, вот и пошёл железо в землю хоронить пока 4 Ома не появится чем закончится - напишу |
|
|
alexlab58 Сопротивление заземляющего устройства 16.3.2009, 12:17
savelij Жилой дом получает питание по ВЛ, следовательно оп... 16.3.2009, 12:38
Гость_александр_* 4 Ома требование не законно (см. ответ Savelig) 16.3.2009, 15:33
Олега За права трудящихся кроме самих трудящихся боротьс... 16.3.2009, 18:57
Вольт Зачем так на инспектора накинулись? Не думайте, чт... 17.3.2009, 8:31
alexlab58 Цитата(Вольт @ 17.3.2009, 8:31) Зачем так... 17.3.2009, 10:27
gomed12 Цитата(alexlab58 @ 17.3.2009, 10:27) и по... 17.3.2009, 11:08
alexlab58 Цитата(gomed12 @ 17.3.2009, 11:08) Сопрот... 17.3.2009, 13:35
Uran меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 О... 17.3.2009, 9:44
alexlab58 что характерно - в разделе "Вопросы гос.инспе... 17.3.2009, 11:03
Олега Цитата(alexlab58 @ 17.3.2009, 11:03) что ... 17.3.2009, 11:53
gomed12 Цитата(Олега @ 17.3.2009, 11:53) 4 на ТП ... 17.3.2009, 12:21
Elektr Стыкался тож с такой проблемой на стадии проектиро... 17.3.2009, 17:58
Гость Цитата(alexlab58 @ 16.3.2009, 12:17) ПТЭЭ... 20.3.2009, 10:32
alexlab58 ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖД... 20.3.2009, 16:46
*_Garik_* Вот по этому у нас все через жопу делается 21.3.2009, 10:34![]() ![]() ![]() |
|