Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сопротивление заземляющего устройства , Каким же оно должно быть ?

Гость_alexlab58_*
сообщение 16.3.2009, 12:17
Сообщение #1





Гости






ПТЭЭП Приложение 3 таблица 36 на стр. 284 Сопротивление заземляющих устройств
Электроустановки до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью 380/220 В - 30 Ом
внизу сноска ..........с учётом повторных заземлений нулевого провода - 4 Ом
Ситуация - сдаётся новый жилой дом (коттедж), к электросети ещё не подключён, измеряю сопрот.заземл. устр. - результат 22 Ома, пишу протокол - надзор косорылится и подключать не хочет, требуют 4 Ома

меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 Ома ??????????????
законно ли требование 4 Ом пока заземляющее устройство отделено от сети и естественно от повторных заземлений ?????????
вот в чём вопрос !!! поактивней пожалуйста !!!!!!!! меня Ваши мнения очень интересуют
А как в других регионах с этим вопросом дела обстоят ???

Дублирование сообщений запрещено Правилами форума.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.3.2009, 12:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_alexlab58_*
сообщение 16.3.2009, 15:39
Сообщение #2





Гости






........При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

ну вот слава богу нашёлся ещё один умный человек, спасибо Вам за поддержку !!!

..... вот и я инспекору объясняю всё точно так же , а он тупо на меня смотрит и твердит одно своё 4 Ома
и хоть убей........ строитель дома - бедолага опять сегодня приходил спрашивает ну что же мне делать, не подключают меня с твоим протоколом - 4 Ома требуют
я ему сказал - у тебя два пути - 1- идти в суд правды искать, 2- идти и в землю ещё забить.. и закопать..
а я потом приду и сделаю измерение и пошёл он забивать и закапывать, а в тех местах, блин... грунты -
песок голимый - жалко мне его.... чем вся эта эпопея кончится - не знаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.3.2009, 16:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18571
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(alexlab58 @ 16.3.2009, 15:39) *
1- идти в суд правды искать, 2- идти и в землю ещё забить.. и закопать..


1. Для суда необходимо иметь в руке акт с указанием на несоответствие конкретныму пункту конкретного документа. Пока бумаги нет, инспектору Вас опасаться не стоит. Все взаимоотношения должны быть отражены на бумаге. Вы ведь не на углу его стопорнули, "зайди ко мне.." После предложения оформить претензии инспектер в подобной ситуации гундеть как правило перестает. В крайности подпишет позже, после просмотра ПУЭ.
2. Хозяин - барин, хуже не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexlab58_*
сообщение 16.3.2009, 17:24
Сообщение #4





Гости






[quote name='Олега' date='16.3.2009, 16:37' post='83418']
1. Для суда необходимо иметь в руке акт с указанием на несоответствие конкретныму пункту конкретного документа. Пока бумаги нет, инспектору Вас опасаться не стоит. Все взаимоотношения должны быть отражены на бумаге. Вы ведь не на углу его стопорнули, "зайди ко мне.." После предложения оформить претензии инспектер в подобной ситуации гундеть как правило перестает. В крайности подпишет позже, после просмотра ПУЭ.

Инспектор - сука - хитрый, он и предписания никакого не даёт и подключение не разрешает, на словах отсылает застройщика ко мне, а я чем могу помоч ? застройщик в суд идти не хочет, да и не с чем, вот и
пошёл железо в землю хоронить пока 4 Ома не появится
чем закончится - напишу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alexlab58   Сопротивление заземляющего устройства   16.3.2009, 12:17
- - savelij   Жилой дом получает питание по ВЛ, следовательно оп...   16.3.2009, 12:38
- - Гость_александр_*   4 Ома требование не законно (см. ответ Savelig)   16.3.2009, 15:33
- - alexlab58   ........При этом сопротивление растеканию заземлит...   16.3.2009, 15:39
|- - Олега   Цитата(alexlab58 @ 16.3.2009, 15:39) 1- и...   16.3.2009, 16:37
|- - alexlab58   [quote name='Олега' date='16.3.2009, 1...   16.3.2009, 17:24
- - Олега   За права трудящихся кроме самих трудящихся боротьс...   16.3.2009, 18:57
- - Вольт   Зачем так на инспектора накинулись? Не думайте, чт...   17.3.2009, 8:31
|- - alexlab58   Цитата(Вольт @ 17.3.2009, 8:31) Зачем так...   17.3.2009, 10:27
|- - gomed12   Цитата(alexlab58 @ 17.3.2009, 10:27) и по...   17.3.2009, 11:08
|- - alexlab58   Цитата(gomed12 @ 17.3.2009, 11:08) Сопрот...   17.3.2009, 13:35
- - Uran   меня истина интересует - так всётаки 30 Ом или 4 О...   17.3.2009, 9:44
- - alexlab58   что характерно - в разделе "Вопросы гос.инспе...   17.3.2009, 11:03
|- - Олега   Цитата(alexlab58 @ 17.3.2009, 11:03) что ...   17.3.2009, 11:53
|- - gomed12   Цитата(Олега @ 17.3.2009, 11:53) 4 на ТП ...   17.3.2009, 12:21
- - Elektr   Стыкался тож с такой проблемой на стадии проектиро...   17.3.2009, 17:58
- - Гость   Цитата(alexlab58 @ 16.3.2009, 12:17) ПТЭЭ...   20.3.2009, 10:32
- - alexlab58   ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖД...   20.3.2009, 16:46
- - *_Garik_*   Вот по этому у нас все через жопу делается   21.3.2009, 10:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 3:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены