![]() Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Уважаемые энергетики, электрики подскажите, или дайте ссылку, как по векторной диаграмме, построенную с помощью ВАФ-85, определить верно или нет установлен(ы) измерительные трансформаторы тока (желательно наглядно). Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Если есть подозрение на ТТ, надо снимать ВАХ.
Для этого берем латр и цепляем его на вторичку. В цепи должны быть вольтметр и амперметр. Поднимаем ток постепенно до максимума (5 А). Одновременно строим диаграмму. Она должна быть похожа на что-то вроде ![]() или ![]() (верхняя кривая 1) Если то, что внизу (3,4) - ТТ в печку. ________ Прочитал тему сначала. И здесь: Грубый переворот одного ТТ снижает потре конечно же, был неправ. На 2/3 меньше. Сообщение отредактировал Roman_D - 15.3.2009, 16:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Прочитал тему сначала. И здесь: конечно же, был неправ. На 2/3 меньше. При симметричной нагрузке - таки да! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2025, 0:21 |
|
![]() |