Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторы тока , Трансформаторы тока |
| Гость_Гость_* |
6.2.2009, 21:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые энергетики, электрики подскажите, или дайте ссылку, как по векторной диаграмме, построенную с помощью ВАФ-85, определить верно или нет установлен(ы) измерительные трансформаторы тока (желательно наглядно). Заранее благодарен.
|
|
|
![]() |
14.3.2009, 13:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
4. Смотрим на диск счетчика. Если он крутится, то трансформатор тока подключен правильно. Если диск НЕ крутится, или КРУТИТСЯ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ, то: или неисправен ТТ, или неисправен счетчик, или перепутана полярность ТТ в этой фазе. Вот этот пункт стОит пересмотрать и сформулировать иначе.. Если счетчик (активный, отметим) крутится с требуемой скоростью (1 квт*ч=х оборотов диска), то всё хакей. Но если ТТ не совпадает по фазе с напряжением, да к тому же и перевёрнут, то счетчик ТОЖЕ будет крутиться в прямом направлении. Только медленнее. Выбранный для примера ТТ (200/5) при такой нагрузке будет крутить счетчик довольно медленно, и для достоверных результатов ТЭН придётся жарить долго. Есть шанс сгореть на работе. ![]() ИМХО, способ предложен был простейший в смысле затрат, однако не универсальный. К тому же требует некоторого опыта. В ряде случаев объект отключить почти невозможно. Тут-то приборы и нужны. Но где-то читал ранее, (не могу найти) что как-то проверку можно производить двумя клещами Дица. Предполагаю, что отношение токов (Ктт) в каждом ТТ могут быть разные. (трансы древние). Проверку, но не поверку. ТТ, древние они или или нет, должны проходить поверку в установленные сроки. При просрочке договор на поставку э/э должен терять юридическую силу. По крайней мере, физический смысл. Кт при наличии КЗ витков в ТТ меняется в зависимости от тока. |
|
|
14.3.2009, 14:30
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Вот этот пункт стОит пересмотрать и сформулировать иначе.. Если счетчик (активный, отметим) крутится с требуемой скоростью (1 квт*ч=х оборотов диска), то всё хакей. Но если ТТ не совпадает по фазе с напряжением, да к тому же и перевёрнут, то счетчик ТОЖЕ будет крутиться в прямом направлении. Только медленнее. Хм. Согласен. Да, тут масса вариантов. Если ВСЕ три трансформатора "вывернуты", то две фазы будут крутиться одинаково, но "медленнее", а третья фаза будет крутиться "в обратку". Если при этом "хитро (циклически) перепутать" последовательность подключения токов к счетчику, то будут "одинаково медленнее" крутиться все три... Такой вариант рассматривался в этой теме. Без ВАФа не определить... При наличии ВАФа - легко, т.к. нагрузка чисто активная. Выбранный для примера ТТ (200/5) при такой нагрузке будет крутить счетчик довольно медленно, и для достоверных результатов ТЭН придётся жарить долго. Есть шанс сгореть на работе. ![]() ИМХО, способ предложен был простейший в смысле затрат, однако не универсальный. К тому же требует некоторого опыта. В ряде случаев объект отключить почти невозможно. Тут-то приборы и нужны. Да, способ - простейший. При наличии отсутствия приборов, сложнее клещей. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
14.3.2009, 15:06
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
|
|
|
Гость Трансформаторы тока 6.2.2009, 21:56
mic61 Цитата(Гость @ 6.2.2009, 20:56) Уважаемые... 6.2.2009, 22:23
doro Заходите на страницу http://rzdoro.narod.ru/cons_0... 6.2.2009, 22:29
Roman_D Цитата(doro @ 6.2.2009, 21:29) готов отве... 7.2.2009, 13:23
mic61 Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 12:23) ...Если... 7.2.2009, 15:36

Roman_D Цитата(mic61 @ 7.2.2009, 14:36) Характер ... 7.2.2009, 18:19

mic61 Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 17:19) Ещё раз... 7.2.2009, 18:46
doro Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 13:23) Хотите ... 7.2.2009, 18:29
Roman_D Цитата(doro @ 7.2.2009, 17:29) А закон Ки... 7.2.2009, 20:59
mic61 Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 19:59) Диаграм... 7.2.2009, 22:19
Roman_D Цитата(mic61 @ 7.2.2009, 21:19) Счетчик с... 8.2.2009, 3:04
doro Цитата(Roman_D @ 8.2.2009, 3:04) ...Сравн... 8.2.2009, 15:45
Roman_D Цитата(doro @ 8.2.2009, 14:45) Так бы и с... 8.2.2009, 18:57
doro Цитата(Roman_D @ 8.2.2009, 18:57) ...А по... 8.2.2009, 19:31
mic61 Цитата(doro @ 8.2.2009, 18:31) ...Фазы бы... 8.2.2009, 22:51
doro Цитата(mic61 @ 8.2.2009, 22:51) ...Неужел... 9.2.2009, 7:55
gomed12 ЦитатаРеальное положение векторов тока изображено ... 8.2.2009, 19:05
Roman_D Вот такие пироги с котятами. А точнее, иллюстрация... 9.2.2009, 1:17
mic61 Цитата(Roman_D @ 9.2.2009, 0:17) Применит... 9.2.2009, 12:48
Roman_D Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 11:48) где снима... 9.2.2009, 15:02
mic61 Меня не перестают терзать смутные сомнения... Зам... 9.2.2009, 21:22
Roman_D Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 20:22) Меня не п... 9.2.2009, 21:45
mic61 А куда пропал топикстартер? 9.2.2009, 22:32
Roman_D Выплеснули вместе с флудом... 10.2.2009, 0:39
*_Garik_* Продолжайте!!! Активно слежу за даной ... 10.2.2009, 1:02
mic61 При данном (см. ВД) ошибочном подключении счетчика... 10.2.2009, 12:24
Слава ЦитатаГрубый переворот одного ТТ (*, кого я учу ) ... 11.3.2009, 18:22
mic61 Цитата(Слава @ 11.3.2009, 17:22) Здесь ТТ... 11.3.2009, 21:01
Слава Ну вроде понятный график - по оси Х ток, по У - вр... 12.3.2009, 12:02
mic61 Цитата(Слава @ 12.3.2009, 11:02) Ну вроде... 13.3.2009, 0:06
Слава Вообще то счётчик считает мощность. Красная - cos ... 13.3.2009, 13:41
Roman_D Цитата(Слава @ 13.3.2009, 12:41) Вообще т... 13.3.2009, 23:49
Слава Ну ладно, поторопился, зацепил.
Просто трёп пусто... 14.3.2009, 0:00
Sergejs Дано: контрольный учет, (субабонент) представляющи... 14.3.2009, 1:43
mic61 Задача достаточно, если не сложная, то трудоемкая ... 14.3.2009, 12:52
Sergejs mic61 , благодарю за обстоятельный ответ.
Но где-т... 14.3.2009, 13:46
Sergejs Roman_D, а как насчет этого вопроса?
ЦитатаПредпол... 14.3.2009, 14:08

Roman_D Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 13:08) Paldie... 14.3.2009, 14:23
mic61 Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 12:46) ...
Но... 14.3.2009, 15:00
mic61 Но ТЭН - чисто активная нагрузка.
Добавлю, что на... 14.3.2009, 15:10
Roman_D Цитата(mic61 @ 14.3.2009, 14:10) Но ТЭН -... 14.3.2009, 15:20
Sergejs ЦитатаРазброс коэффициента трансформации ТТ для ко... 14.3.2009, 14:50
Sergejs ЦитатаУвы, не знаю такого прибора...
mic61, извин... 14.3.2009, 15:23
mic61 Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 14:23) mic61,... 14.3.2009, 16:07
Sergejs ЦитатаМеряем клещами мощность. Предположим, ток в ... 14.3.2009, 16:38
Roman_D Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 15:38) А как ... 14.3.2009, 17:01
mic61 Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 15:38) mic61,... 14.3.2009, 17:48
Sergejs ЦитатаТолько санкции.
Roman_D, от кого и кому?
Я ж... 14.3.2009, 17:37
Roman_D Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 16:37) Отосла... 14.3.2009, 19:53
Гость_Sergejs_* ЦитатаЕсли нагрузка несимметричная, но чисто актив... 14.3.2009, 18:03
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 17:03... 14.3.2009, 18:18
Гость_Sergejs_* ЦитатаА что у Вас там за субчики? Чем занимаются? ... 14.3.2009, 18:40
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 17:40... 14.3.2009, 18:58
Гость_Sergejs_* ЦитатаСию тяжкую миссию переложим на форум. Если с... 14.3.2009, 20:29
mic61 Пропустили. 43563 оборота в час это - 12 оборотов ... 14.3.2009, 20:51
Гость_Sergejs_* ЦитатаСию тяжкую миссию переложим на форум. Если с... 14.3.2009, 21:08
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 20:08... 14.3.2009, 21:46
Гость_Sergejs_* mic61, благодарю за реальную помощь.
Когда поведу ... 14.3.2009, 21:52
Roman_D Обычно по договору мошшшность указывается в в кВт.... 14.3.2009, 22:10
Гость_Sergejs_* ЦитатаОбычно по договору мошшшность указывается в ... 14.3.2009, 22:22
Roman_D Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 21:22... 14.3.2009, 22:32
Гость_Sergejs_* ЦитатаА не имеете ли в распоряжении длинных кабель... 14.3.2009, 23:13
Гость_Sergejs_* ЦитатаА то, что Вы намеряете, это - просто проверк... 15.3.2009, 0:21
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 23:21... 15.3.2009, 0:35
Гость_Sergejs_* ЦитатаПростейший способ - измерение с помощью приб... 15.3.2009, 1:17
Roman_D Существуют некоторые типы измерительных клещей, сп... 15.3.2009, 10:04
Слава Читая данную тему задумался - а как определить нач... 15.3.2009, 13:32
mic61 Цитата(Слава @ 15.3.2009, 12:32) Читая да... 15.3.2009, 14:20
Roman_D Если есть подозрение на ТТ, надо снимать ВАХ.
Для ... 15.3.2009, 15:38
mic61 Цитата(Roman_D @ 15.3.2009, 14:38) Прочит... 15.3.2009, 22:41
Слава ЦитатаЕсли не очень понятно объяснил, пишите. Набр... 15.3.2009, 22:07
Roman_D Цитата(Слава @ 15.3.2009, 21:07) Что заст... 15.3.2009, 23:17
фтвкуыщ Господа!
Наверное всем вам известны трансформа... 17.3.2009, 20:05
mic61 Там вобще-то табличка есть, на которой указано где... 17.3.2009, 21:12
Гость К сожалению трансформатор установлен еще бог знает... 17.3.2009, 21:39
mic61 А какие справочные данные Вам помогут определить г... 17.3.2009, 22:24
Гость_Sergejs_* Промерял в своём случае токи (двумя клещами) на тр... 18.3.2009, 17:16
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 16:16... 18.3.2009, 19:01
Гость_Sergejs_* ЦитатаStravmaini kops padomju laikiem bez parbaude... 18.3.2009, 17:57
Гость_Sergejs_* mic61, я тоже за профессиональную работу. Но увы, ... 18.3.2009, 20:26
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 19:26... 18.3.2009, 22:24
Roman_D Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 19:26... 18.3.2009, 22:28
mic61 Цитата(Roman_D @ 18.3.2009, 21:28) ...
То... 18.3.2009, 22:47
Гость_Sergejs_* ЦитатаА как же, проклятая хрень стОит половину мое... 18.3.2009, 23:52
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 22:52... 19.3.2009, 0:28
Roman_D Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 22:52... 19.3.2009, 6:55
Гость_Sergejs_* ЦитатаУ нас такие (ВАФ-85) можно найти на радиорын... 19.3.2009, 0:55
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 23:55... 19.3.2009, 1:06
Гость_Sergejs_* ЦитатаТолько если будете брать ВАФ-85, посмотрите,... 19.3.2009, 1:13
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 19.3.2009, 0:13)... 19.3.2009, 16:00
Roman_D Есть подозрение, что ТТ у нас ТК-20
Не он? 19.3.2009, 16:15
Гость_Sergejs_* ЦитатаЕсть подозрение, что ТТ у нас ТК-20
Roman_D,... 19.3.2009, 19:53
mic61 Цитата(Гость_Sergejs_* @ 19.3.2009, 18:53... 19.3.2009, 20:59
Гость_Sergejs_* Цитата...Где-то запятая у Вас не там стоит. Утчнит... 19.3.2009, 21:49![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:16 |
|
|
|
|