Разница между маг пускателем и реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разница между маг пускателем и реле |
5.3.2009, 21:10
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Не могу понять в чем разница между магнитным пускателем и реле. Мне нужно управлять силовой цепью на освещение с креплением на DIN. И там и там есть варианты катушек и там и там различные коммутируемые нагрузки и те и другие на DIN рейку. Проясните плиз
|
|
|
![]() |
6.3.2009, 19:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Не могу понять в чем разница между магнитным пускателем и реле. Мне нужно управлять силовой цепью на освещение с креплением на DIN. И там и там есть варианты катушек и там и там различные коммутируемые нагрузки и те и другие на DIN рейку. Проясните плиз Реле как правило маломощные аппараты, на освещение пойдут. Я видел релюшку на дин-рейку на 24 А, по-моему не плохо. Контакторы - по сути реле для более мощных нагрузок. Пускатели - контакторы с тепловой защитой. Это единственное существенное отличие. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
6.3.2009, 21:25
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Реле как правило маломощные аппараты, на освещение пойдут. Я видел релюшку на дин-рейку на 24 А, по-моему не плохо. Контакторы - по сути реле для более мощных нагрузок. Пускатели - контакторы с тепловой защитой. Это единственное существенное отличие. Здравствуйте всем. Я бы не забывал об устойчивости реле к токам КЗ, которые можно сказать отсутствуют в сравнении с пускателями и контакторами (извините за повтор своего сообщения). В цепях управления, сигнализации и автоматики, где в основном и используют реле, токи КЗ не большие. В силовых же цепях токи К.З. значительно выше, на что реле и не расчитаны, в отличие от пускателей/контакторов. По моему это один из решающих аргументов не в пользу реле в силовых цепях. При К.З. контакты реле могут просто свариться или отгореть. Нашел в И/Нете ГОСТ16022-83 Реле эл. Термины... , ГОСТ 30011.4.1-96 и ГОСТ Р 50030.4.1-2002. Это по терминологии реле, пускателя, контактора. Приводятся отличия между ними. Скачать не удалось, читал постранично в он/лайне, что очень не удобно. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. |
|
|
Вадим69 Разница между маг пускателем и реле 5.3.2009, 21:10
dimbas ДЛя вашего варианта разницы нет. если реле проходи... 6.3.2009, 4:18
OBON Цитата(Вадим69 @ 6.3.2009, 0:10) Не могу ... 6.3.2009, 8:46
сэм Реле и магнитный пускатель -различаются только наз... 6.3.2009, 15:20
gomed12 Уважаемый OBON дал доходчиво основные различия.
Су... 6.3.2009, 20:12
Инк По поводу освещения. Существуют ещё так называемые... 6.3.2009, 21:03![]() ![]() |
|