Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разница между маг пускателем и реле

Вадим69
сообщение 5.3.2009, 21:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 12168



Не могу понять в чем разница между магнитным пускателем и реле. Мне нужно управлять силовой цепью на освещение с креплением на DIN. И там и там есть варианты катушек и там и там различные коммутируемые нагрузки и те и другие на DIN рейку. Проясните плиз
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Инк
сообщение 6.3.2009, 19:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Вадим69 @ 5.3.2009, 20:10) *
Не могу понять в чем разница между магнитным пускателем и реле. Мне нужно управлять силовой цепью на освещение с креплением на DIN. И там и там есть варианты катушек и там и там различные коммутируемые нагрузки и те и другие на DIN рейку. Проясните плиз

Реле как правило маломощные аппараты, на освещение пойдут. Я видел релюшку на дин-рейку на 24 А, по-моему не плохо.
Контакторы - по сути реле для более мощных нагрузок.
Пускатели - контакторы с тепловой защитой. Это единственное существенное отличие.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 6.3.2009, 21:25
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Инк @ 6.3.2009, 22:49) *
Реле как правило маломощные аппараты, на освещение пойдут. Я видел релюшку на дин-рейку на 24 А, по-моему не плохо.
Контакторы - по сути реле для более мощных нагрузок.
Пускатели - контакторы с тепловой защитой. Это единственное существенное отличие.

Здравствуйте всем.
Я бы не забывал об устойчивости реле к токам КЗ, которые можно сказать отсутствуют в сравнении с пускателями и контакторами (извините за повтор своего сообщения). В цепях управления, сигнализации и автоматики, где в основном и используют реле, токи КЗ не большие. В силовых же цепях токи К.З. значительно выше, на что реле и не расчитаны, в отличие от пускателей/контакторов. По моему это один из решающих аргументов не в пользу реле в силовых цепях. При К.З. контакты реле могут просто свариться или отгореть.
Нашел в И/Нете ГОСТ16022-83 Реле эл. Термины... , ГОСТ 30011.4.1-96 и ГОСТ Р 50030.4.1-2002. Это по терминологии реле, пускателя, контактора. Приводятся отличия между ними. Скачать не удалось, читал постранично в он/лайне, что очень не удобно. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 0:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены