Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Контакторы , Контактор в доме

AaLeXx
сообщение 6.2.2009, 20:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Здравствуйте! Значит ситуация такая: дача полностью переделывается поэтому электрика вся с нуля, дача однофазная, уже сделал проект, нарисовал щит, но вот захотелось сделать такую вещь через контактор управлять нагрузкой всего дома кроме холодильника, т.е. приезжая на дачу щелкаем выключателем который подает сигнал на контактор и в доме появляется напряжение, уезжаем также щелкаем и напряжение снимается отовсюду кроме холодильника. Теперь вопрос: 1)какой нужен контактор с какими контактами нормально открытыми или нормально закрытыми? 2) Надо ли в этом случае защищать контактор если он (контактор) на 40А,(трехфазный с перемычками под одну фазу) а токоограничивающий АВ на вводе в дом 25А, и расстояние между вводным АВ и контактором не превышает 0,7м? Кто что посоветует? Какие плюсы и минусы видите в этом? Да сразу оговорюсь вводное противопожарное узо стоит!


P.S. А как файлы загружать? Пробовал загрузить файл АВТОКАДа пишет ошибку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 25.2.2009, 9:48
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Доброго времени суток.
Прочитал тему с ностальгической улыбкой - делал приятелю подобную систему - одним выключателем вырубались в квартире телефон, домофон и дверной звонок....т.н. режим "Отвалите!".... icon_biggrin.gif
к вышесказанному могу только добавить, что хорошо применить модульный контактор т.к.:
1. Он модульный icon_smile.gif .... без печали ставится в тот-же распредщиток .
2. Не имеет свойства гудеть (катушка DC со встроенным мостом).
3. есть возможность выбора типа контактных групп (4но; 3но+1нз; 2+2; 1+3).
4. У Shneider-а есть девайсы с возможностью прямого ручного включения.

Lovato производит тоже достойные девайсы.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AaLeXx   Контакторы   6.2.2009, 20:37
- - gomed12   Зачем же Вам жужжание контактора в ночной тиши? Не...   6.2.2009, 22:16
- - Andrey59   Можно катушку пускателя и защитить 2А автоматом ил...   7.2.2009, 19:32
- - Roman_D   Цитата(AaLeXx @ 6.2.2009, 19:37) P.S. А к...   8.2.2009, 3:45
- - Victor195002   Добрый день. Цитата(AaLeXx @ 6.2.2009, 20...   8.2.2009, 9:50
- - Взводатор   Если на контактор возложена только функция отключе...   8.2.2009, 12:44
- - AaLeXx   Взводатор, спасибо за ценную информацию, в особенн...   8.2.2009, 15:34
- - Взводатор   Меньше 40. Вводной автомат у Вас как раз нужного н...   8.2.2009, 19:17
- - Andrey59   Еще один вариант. Взять автомат защиты двигателя (...   9.2.2009, 9:17
|- - ZavGar   Цитата(Andrey59 @ 9.2.2009, 9:17) Взять а...   10.2.2009, 15:38
- - Flash   Доброго времени суток. Прочитал тему с ностальгиче...   25.2.2009, 9:48
- - Гость   Господа где можно найти данные катущки(220в) конта...   15.10.2010, 3:01
- - Andrey59   Вдруг это чем поможет   15.10.2010, 10:27
- - Гость   Допускается ли АВР на 2-х на маг.пускателях( 3 фа...   5.7.2011, 15:04
- - belok5   запрета не видел, но делайте хотя бы электрическую...   5.7.2011, 16:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 18:20
Rambler's Top100     