Возможна ли параллельная работа генератора с сетью? Если "да" то прикаких условиях?
Сообщение отредактировал SLS - 22.2.2009, 20:19 |
|
|
![]() |
23.2.2009, 21:46
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 13548 |
Спасибо! Но это не бытовой генератор (1МВт) и объект с потребляемой мощностью в 3 раза большей, чем дает этот генератор. Генератор запускается только при наличии сети и после того как засинхронизируется и возмет на себя необходимую (минимальную для своей характеристики) нагрузку, можно отключать сеть. Естественно, нагружается он соответственно.
Сообщение отредактировал SLS - 23.2.2009, 21:48 |
|
|
23.2.2009, 22:28
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
А у Вас, что - потребитель Особой категории? Почему так сложно включаете генератор (зачем его синхронизировать с сетью, а затем тут же сеть отключать)? Это связано с особенностями генератора, или потребителя?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
SLS генераторы и сеть 22.2.2009, 20:08
Dmitry_G Конкретизируйте вопрос. Какого генератора и в како... 22.2.2009, 20:27
SLS Генератор газовый 1 Мвт, 380В. импортный, синхрони... 22.2.2009, 21:07
mic61 Цитата(SLS @ 22.2.2009, 20:07) Генератор ... 22.2.2009, 21:54
SLS использовать его, конечно же, в качестве автономно... 22.2.2009, 22:24
mic61 Цитата(SLS @ 22.2.2009, 21:24) использова... 22.2.2009, 22:52
doro Цитата(mic61 @ 22.2.2009, 22:52) ... Или ... 23.2.2009, 20:41
SLS Граница раздела по нзкой стороне. Спасибо за ссылк... 23.2.2009, 10:11
gomed12 Не понятен режим работы Г, параллельная работа это... 23.2.2009, 22:47
mic61 Покопался в ПТЭ. Вот выдержка:
"... 3.3.7. ... 23.2.2009, 22:56
SLS Цитата(mic61 @ 23.2.2009, 22:28) А у Вас,... 24.2.2009, 19:01
Anatoli а как же в аварийной ситуации запускать генератор ... 15.4.2009, 22:27![]() ![]() ![]() |
|