Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Последовательное включение нескольких АВ

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 21.2.2009, 20:42
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Возник вопрос по возможности последовательного включения нескольких АВ. К примеру, имеем ГРЩ в доме с вводным АВ (25А) и групповыми по 20 А. Далее после одного из групповых идет еще один РЩ (на значительном удалении от ГРЩ), в котором также стоит вводной АВ (20А) и после него групповые (по 16А). После групповых на 16А кое-где встречаются АВ на 6А для "местной" защиты. Не "вредно" ли такое последовательное включение АВ? Не скажется ли это в плохую сторону на защите в целом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
_Alex_
сообщение 23.2.2009, 18:10
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Всем большое спасибо за помощь!
Цитата
1.Все начинается с прикидки тока однофазного КЗ. Под рукой нет данных на Ваш транс (сопротивление обмотки), а так дело секундное. Ток КЗ должен быть больше ном.тока АВ в 5(В), 10(С), 20(D), 12(для АЕ - они по другому ГОСТУ, по типу не подразделяются). Попадание в область отсечки гарантирует время отключения 0,4с (для 220).

12 Iн многовато будет. Я где-то читал, что у него категория применения "А", видимо, ошибочные данные были, а я понадеялся. Значит, на ввод поставлю АП-50 2МТ на... 25А с уставкой 10 Iн.
Цитата
2. Я так понял, что у Вас стоял АВ и вводной в меньшем щите и на отходящей к этому щиту группе в ГЩ. Два АВ на одной ветке не нужны. Достаточен в ГЩ. С20 выбран из соображений селективности по двум ступеням. 1- между вводным и отходящими. 2- между отходящими в ГЩ и групповыми в малом(распред) щите. Поставив В20, улучшите селект.1 ступени, но резко ухудшите 2-й. В25 предпочтительнее, но.. Без рисунков, без учета диапазонов, по-простому. Верхний (вводной) АЕ 32А - Iо=384А. Нижний (групповой) В16 -Iо=80А. Вам нужно попасть поближе к серединке. С20-200А, В25-125А, В20- 100А. Вот и выбирайте.

Да, стояло (и пока что стоит) именно так. На вводе, кстати, перед счетчиком на улице, стоит ДЭК С20, который при КЗ не срабатывает (хотя должен бы по идее). Срабатывает только АВ ИЭК С16, который стоит после него. Не знаю, всегда для перестраховки ставил побольше автоматов, а вот недавно начал сомневаться в правильности этих действий (отчего и задал вопрос в первом посте). Тогда сделаю так: вводной АП-50-2МТ 25 А с отсечкой 10 Iн (до счетчика), после С16 на одну ветвь и С20 (или В, но АВ этой категории мне еще нигде не попадались), после С20 в малом щите поставлю выключатель нагрузки (только бы 20-амперник в этом случае сработал, когда надо), а после него групповые на 16 А. Думаю, если что, по перегрузке 20-амперный АВ после счетчика защитит (поначалу хотел продублировать его функции вводным АВ в малом щите).
Цитата
3. Кабель замечательный, при токах до 20 и более использовать можно. Но для обеспечения селективности необходимо иметь как можно большее сопротивление линии между двумя АВ. это можно обеспечить либо длиной, либо сечением. Т.е. брать сечение по нагрузке (АВ), не более.

Хм, всегда ставил провод сечением побольше, чтобы меньше грелся и разрушался. Не люблю, признаюсь, когда провода греются. Все равно селективности в моем случае будет добиться сложно в отношении КЗ, да и сейчас понимаю, что и не очень-то она мне и пригодится. Доступ к щитам имею неограниченный, главное, чтобы вводной главный АВ не выбивало по каждому поводу. Но здесь, думаю, несложно, тем более КЗ - все же режим аварийный и не частый (лучше бы его вообще не было, но бывает иногда). От вводного АВ в моем случае требуется, чтобы отключился при КЗ сразу после него, при этом чтобы дуга в месте КЗ особо не разгулялась.
Цитата
4. Опять завышенное сечение, 2,5 за глаза. Характер нагрузки не известен. Можно предложить отдельную ветку 3х2,5 прямо к ГЩ. Тогда и С16.

Было вообще ПУНГП 2х1,5. Воткнули сварочник, по просадкам напряжения сразу понял, что пора менять. Сварочник 3 кВт ест. Поставил 4 квадрата, чтобы потом проблем не было.
Цитата
5. ИЭКи? молодцы, а мы то их поругиваем иногда. Надо посмотреть..

Только многие их недолюбливают (Китай все же). По рассказам других тоже как-то искоса все же на них смотрю, хотя только они у меня в основном и стоят, пока нормально. Но на ответственные узлы (например, АВ на 20А) думаю взять что-нибудь по-надежнее (Moeller, Schneider или что-нибудь в этом роде). Только, опять же, категории "В" в продаже не вижу...
Цитата
6. О переборе-недоборе судите по выделенной Вам мощности.

32А можно. Насчет 40 уже сомневаюсь.
Цитата
7. У всех АЕ (2036,2046) Iо=12Iн. Значение попадает в диапазон 10-20Iн. Но это не одно и то же.

Не, многовато.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Последовательное включение нескольких АВ   21.2.2009, 20:42
- - ez81   Соблюдая селективность защиты с головы вниз по ум...   21.2.2009, 22:50
|- - mic61   Цитата(ez81 @ 21.2.2009, 21:50) Соблюдая ...   21.2.2009, 23:07
- - Гость_Александр_*   Благодарю за ответы! Думаю, как лучше организ...   22.2.2009, 20:11
|- - mic61   Вопрос достаточно сложный, повторюсь. Не занимался...   22.2.2009, 22:41
- - Олега   Александру. АЕ2036 имеет уставку эл.магн.расцепите...   23.2.2009, 1:30
|- - Олега   Цитата(Олега @ 23.2.2009, 1:30) На моське...   25.2.2009, 3:47
- - ez81   Тип АЕ у него отсечка типа Д -10 кратная ставьте т...   23.2.2009, 1:33
- - Гость_Александр_*   ОписАлся я, АЕ 2046 или АЕ 2046М-10р хотел взять. ...   23.2.2009, 11:20
|- - Олега   Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 11...   23.2.2009, 13:53
|- - mic61   Цитата(Гость_Александр_* @ 23.2.2009, 10...   23.2.2009, 21:35
|- - Олега   Цитата(mic61 @ 23.2.2009, 21:35) .. 600.....   23.2.2009, 22:50
|- - mic61   Цитата(Олега @ 23.2.2009, 21:50) ...Об ум...   23.2.2009, 23:51
- - gomed12   Цитата...групповыми по 20 А. ... идет еще один РЩ ...   23.2.2009, 11:31
- - _Alex_   Всем большое спасибо за помощь! Цитата1.Все на...   23.2.2009, 18:10
- - _Alex_   ЦитатаСечение питающей линии у Вас очень приличное...   23.2.2009, 22:16
- - _Alex_   В общем, купил я сегодня АП 50Б 2МТ на 25А с устав...   24.2.2009, 12:43
- - _Alex_   Хм, интересно, ИЭК поменял внешний вид своих АВ, и...   24.2.2009, 21:14
- - Олега   Alex, что-то Вы невнимательны жутко. Или к слову ...   25.2.2009, 0:00
|- - mic61   Alex, накропали б, что-ли, схемку с указанием сече...   25.2.2009, 0:28
- - Олега   УХЛ у них один - 4. Исключительно для внутридомово...   25.2.2009, 1:22
- - _Alex_   Цитата(Олега)Alex, что-то Вы невнимательны жутко. ...   25.2.2009, 17:33
- - _Alex_   Хотя посчитал, у С16 верхний предел - 160А, а у С2...   25.2.2009, 18:22
- - Олега   1.Сначала разговор был о С32 в голове. С переход...   25.2.2009, 18:55
- - _Alex_   Цитата1.Сначала разговор был о С32 в голове. АП-50...   25.2.2009, 20:32
|- - mic61   Alex, я немного не понял, у Вас трехфазный ввод? Т...   26.2.2009, 0:05
- - Олега   Проводки везде по три, счетчик однофазный. ...   26.2.2009, 2:29
|- - mic61   Цитата(Олега @ 26.2.2009, 1:29) Проводки ...   26.2.2009, 12:27
- - Олега   АВ4 и 5 можно убрать, там ВН. Полезно было бы лини...   26.2.2009, 12:45
|- - mic61   Цитата(Олега @ 26.2.2009, 11:45) mic61, н...   26.2.2009, 18:08
- - _Alex_   Цитата(mic61)Alex, я немного не понял, у Вас трехф...   26.2.2009, 18:31
|- - mic61   Ну вот, прикинул токи короткого. Только надо учест...   26.2.2009, 20:21
|- - Олега   Цитата(_Alex_ @ 26.2.2009, 18:31) 1. То е...   27.2.2009, 12:01
- - _Alex_   mic61, ценная информация, большое спасибо! То ...   26.2.2009, 21:27
- - _Alex_   Цитата1. После СИПа не вредно бы выполнить разделе...   27.2.2009, 15:41
- - Олега   Разветвление разумеется до вводного АВ. ТТ в жилых...   27.2.2009, 18:19
- - _Alex_   Олега, спасибо, успокоили Вспомнил еще про реакт...   27.2.2009, 20:01
- - _Alex_   mic61, а сильно ли изменятся токи КЗ, если от опор...   8.3.2009, 21:08
|- - mic61   Цитата(_Alex_ @ 8.3.2009, 20:08) mic61, а...   10.3.2009, 22:15
- - Олега   А для ответвления СИПом норма в 16мм2 не действите...   10.3.2009, 23:38
- - _Alex_   mic61, спасибо, значит, АВ на 40 А с отсечкой 400А...   12.3.2009, 17:04