Здравствуйте! Возник вопрос по возможности последовательного включения нескольких АВ. К примеру, имеем ГРЩ в доме с вводным АВ (25А) и групповыми по 20 А. Далее после одного из групповых идет еще один РЩ (на значительном удалении от ГРЩ), в котором также стоит вводной АВ (20А) и после него групповые (по 16А). После групповых на 16А кое-где встречаются АВ на 6А для "местной" защиты. Не "вредно" ли такое последовательное включение АВ? Не скажется ли это в плохую сторону на защите в целом?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ОписАлся я, АЕ 2046 или АЕ 2046М-10р хотел взять. Поначалу мне "понравился" ВА 51-25, но жаль, что у него максимум только 25 А.
mic61, Тр-р ТСМА 100/10, от ТП до дома идет СИП 1х54,6 + 3х54,6 около 200 м, затем от ВЛ к дому идет СИП 2х16, там что-то около 10 метров. СИП алюминиевый (понимаю, что стандарт, просто как-то видел один раз медный в продаже) Хотя, возможно, мои опасения по поводу несрабатывания защиты в этом случае напрасны. Цитата В Вашем скромном диапазоне на вводе поставил бы (на вскидку) С32, после счетчика - В16 и С20. Вводной в меньшем щите ни к чему, замените на выключатель нагрузки. Групповые В16 на розетки и В10 на освещение. Олега, а С32 сработает нормально, к примеру, при КЗ сразу после него? С учетом моей ВЛ и тр-ра в ТП? К тому же, при КЗ, к примеру, в счетчике (мало ли что, молния ударит куда-нибудь а счетчик ЦЭ 6807Б1 - электронный) автомат успеет разорвать цепь, чтобы дуга там не "съела" все на свете, и чтобы там горение не началось? Вводной в меньшем щите хотел поставить, чтобы ограничить суммарный ток групп (20А). При этом группы не всегда будут все "работать" на полную мощность. Кстати говоря, а почему лучше именно В16 и С20 ставить после счетчика? Нельзя ли будет поставить С16 и В20 (В25) ? Цитата В частности 50-ти метровый 3х16 замените на медь 3Х2,5 (при АВ С20). Кабель уж больно хороший, да и менять сейчас пока нет возможности. Или его лучше не использовать при токах > 20А ? Цитата Аналогично не завышайте в группах, освещение больше 1,5 не прокладывайте. После второго щита (который после кабеля) идет ветка на мастерскую медь ПВ-3 4 квадрата. Но на эту ветку хотелось бы поставить пока С16. По трассе расстояние от этого щита до мастерской около 15 метров. Цитата В группах рекомендуется применять современные токоограничивающие АВ (быстродействующие). На моське лица таких автоматов в квадратике циферка, чаще 3, чем меньше, тем лучше. Вот во втором щите у меня как раз такие и стоят, ИЭКи. Цитата В голове примените АВ в литом корпусе. Как раз АЕ2036 может сгодиться (после подсчета тока КЗ). Правда максимальное сечение подключаемых проводников, если не ошибаюсь, 6мм2, а на вводе АПВ10. Посмотрел, он до 25А. Возьмите другой, если КЗ больше 384А насчитаете (+ разброс). А если АЕ 2046? На 31,5 А? 40А, думаю, будет уже большим перебором. Цитата Тип АЕ у него отсечка типа Д -10 кратная ставьте тип В у них 5 кратная отсечка (считаем по максималке) Ежели у вас на даче новая проводка и сопротивление изоляции в норме то особо переживать не стоит касаемо КЗ. ez81, у всех АЕ тип Д? Проводка новая, вот прикупил ПВ-3 6 квадрат на фидер 25А (вторая ветка которая), хотел по весне ставить. Вот и думаю, как лучше организовать защиту. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Олега, а С32 сработает нормально, к примеру, при КЗ сразу после него? С учетом моей ВЛ и тр-ра в ТП? К тому же, при КЗ, к примеру, в счетчике (мало ли что, молния ударит куда-нибудь а счетчик ЦЭ 6807Б1 - электронный) автомат успеет разорвать цепь, чтобы дуга там не "съела" все на свете, и чтобы там горение не началось? 2. Вводной в меньшем щите хотел поставить, чтобы ограничить суммарный ток групп (20А). При этом группы не всегда будут все "работать" на полную мощность. Кстати говоря, а почему лучше именно В16 и С20 ставить после счетчика? Нельзя ли будет поставить С16 и В20 (В25) ? 3. Кабель уж больно хороший, да и менять сейчас пока нет возможности. Или его лучше не использовать при токах > 20А ? 4. После второго щита (который после кабеля) идет ветка на мастерскую медь ПВ-3 4 квадрата. Но на эту ветку хотелось бы поставить пока С16. По трассе расстояние от этого щита до мастерской около 15 метров. 5. Вот во втором щите у меня как раз такие и стоят, ИЭКи. 6. А если АЕ 2046? На 31,5 А? 40А, думаю, будет уже большим перебором. 7.ez81, у всех АЕ тип Д? 1.Все начинается с прикидки тока однофазного КЗ. Под рукой нет данных на Ваш транс (сопротивление обмотки), а так дело секундное. Ток КЗ должен быть больше ном.тока АВ в 5(В), 10(С), 20(D), 12(для АЕ - они по другому ГОСТУ, по типу не подразделяются). Попадание в область отсечки гарантирует время отключения 0,4с (для 220). 2. Я так понял, что у Вас стоял АВ и вводной в меньшем щите и на отходящей к этому щиту группе в ГЩ. Два АВ на одной ветке не нужны. Достаточен в ГЩ. С20 выбран из соображений селективности по двум ступеням. 1- между вводным и отходящими. 2- между отходящими в ГЩ и групповыми в малом(распред) щите. Поставив В20, улучшите селект.1 ступени, но резко ухудшите 2-й. В25 предпочтительнее, но.. Без рисунков, без учета диапазонов, по-простому. Верхний (вводной) АЕ 32А - Iо=384А. Нижний (групповой) В16 -Iо=80А. Вам нужно попасть поближе к серединке. С20-200А, В25-125А, В20- 100А. Вот и выбирайте. 3. Кабель замечательный, при токах до 20 и более использовать можно. Но для обеспечения селективности необходимо иметь как можно большее сопротивление линии между двумя АВ. это можно обеспечить либо длиной, либо сечением. Т.е. брать сечение по нагрузке (АВ), не более. 4. Опять завышенное сечение, 2,5 за глаза. Характер нагрузки не известен. Можно предложить отдельную ветку 3х2,5 прямо к ГЩ. Тогда и С16. 5. ИЭКи? молодцы, а мы то их поругиваем иногда. Надо посмотреть.. 6. О переборе-недоборе судите по выделенной Вам мощности. 7. У всех АЕ (2036,2046) Iо=12Iн. Значение попадает в диапазон 10-20Iн. Но это не одно и то же. Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2009, 13:54 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |