Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Наряд-допуск и бланки переключений

vvpetrovich
сообщение 15.2.2009, 19:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 15.2.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13457



Подскажите пожалуйста, если выписывается наряд-допуск необходимо ли оформлять бланки переключений?
А то у нас вышло распоряжение, обязывающее установку ПЗ оформлять БП. Это же получается на каждый наряд по 2-3 бланка выписывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Игоррр
сообщение 20.2.2009, 10:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



vvpetrovich, Распоряжение о переключении это не распоряжение в понятии ПОТ РМ, это диспетчерская команда. Рекомендую почитать инструкцию по переключениям в электроустановках.

Dmitry_G,
Цитата
Это вообще интересно!.
Это то, как раз, и не интересно icon_smile.gif Во первых, согласно ПТЭ, диспетчер находящийся на смене, отвечает за правильную эксплуатацию оборудования и за выполнение команд вышестоящего диспетчера. Все. Если вашим диспетчерам чего-то навешали сверх того - это в местных дополнениях. Что касается бланков переключений - то диспетчер должен проверять бланк только в одном случае - когда переключения будет проводить один человек. Всё остальное - тараканы руководства.
Теперь что касается того, что было раньше курца-наряд или яйцо-бланк. Наряд - это задание на производство работ с перечисленными мерами безопасности, а бланк - это лишь документ, посредством которого меры безопасности выполняются. Нельзя сначала вывести оборудование в ремонт, а потом подумать, что для подготовки рабочего места "нужно сделать ещё что-нибудь".


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 20.2.2009, 17:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Игоррр @ 20.2.2009, 10:18) *
Dmitry_G, Это то, как раз, и не интересно icon_smile.gif Во первых, согласно ПТЭ, диспетчер находящийся на смене, отвечает за правильную эксплуатацию оборудования и за выполнение команд вышестоящего диспетчера. Все. Если вашим диспетчерам чего-то навешали сверх того - это в местных дополнениях. Что касается бланков переключений - то диспетчер должен проверять бланк только в одном случае - когда переключения будет проводить один человек. Всё остальное - тараканы руководства.
Теперь что касается того, что было раньше курца-наряд или яйцо-бланк. Наряд - это задание на производство работ с перечисленными мерами безопасности, а бланк - это лишь документ, посредством которого меры безопасности выполняются. Нельзя сначала вывести оборудование в ремонт, а потом подумать, что для подготовки рабочего места "нужно сделать ещё что-нибудь".


Не диспетчер, а дежурный. Диспетчер РЭС ( у нас по совместительству он еще ДЭМ базовой ПС), тоже отвечает за правильные переключения и правильные команды (распоряжения) подчиненному оперативному и опер-рем. персоналу , по его командам устанавливаются и снимаются ПЗ, ведется учет установленных заземлений и работающих бригад, и даже вывешиваются и снимаются плакаты ( не включать раб. на линии или раб. люди) в распред сетях 10-0,4кВ., предупреждает потребителей, согласует с ним заявки. Ну конечно же и за эксплуатацию оборудования тоже. А команды выше стоящего диспетчера выполняет преимущественно как ДЭМ по оперативному обсл. базовой ПС ( 2 в одном). Диспетчер ОДС в наши распред. сети вообще не суется ( линий 0,4 и 10кВ у него нет, только ячейки самих выключателей на ПС - поэтому при ремонтах ячеек 10кВ, согласует с нами, а мы определяем какие нам проводить переключения в РЭСе, чтобы не оставить потребителя без ЭЭ).
Вообще-то я думаю, что первична заявка от мастера, а потом и наряд и БП. Без заявки( плановой , не плановой, аварийной) я как диспетчер вообще ни команд , ни разрешений на производство работ по наряду давать не буду. Если я не смогу обеспечить производителю, возможность безопасного производство работ (нет возможности отключить что-либо в данный момент, ветер, гроза, стоит шунт и т.п.), то хоть 100 нарядов напишет -не дам разрешение. Мастер пишет в наряде что у него должно быть отключено и где заземлено ( текущее состояние схемы он не знает), но отключать ( выводить в ремонт)будет именно оперативный или опер-рем,персонал ( ни как не ремонтный)- которым командует диспетчер и я буду определять какие распоряжения о переключениях и как я их ему буду ему давать ( по БП или пооперационно). Конечно в основном персонал РЭС опер-ремонтный (допускающий и производитель в одном наряде), но и тут буду команду на вывод в ремонт давать я, и если этого будет не достаточно по усл.наряда , то разрешая подготовку раб. места укажу о необходимости доп. тех мероприятий по условию наряда (допускающий и сам обязан напомнить об этом), и получив подтверждение о их выполнении дам разрешение на допуск.
Оборудование выводится согласно заявке, а не согласно наряда. А наряд заранее не пишется, а только в тот день в который производятся работы и заявка является разрешенной. А что первично или вторично вообще рассуждать не имеет смысла ( две большие разницы).

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 20.2.2009, 18:07


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vvpetrovich   Наряд-допуск и бланки переключений   15.2.2009, 19:40
- - *_Garik_*   Или у вашего начальства совсем тараканы бегают в г...   15.2.2009, 20:27
|- - vvpetrovich   Цитата(*_Garik_* @ 15.2.2009, 23:27) У на...   15.2.2009, 20:42
|- - Dmitry_G   Цитата(vvpetrovich @ 15.2.2009, 20:42) Ну...   15.2.2009, 21:42
|- - Oleg_n   Цитата(vvpetrovich @ 15.2.2009, 20:42) в ...   15.2.2009, 22:16
- - Dmitry_G   Цитата(vvpetrovich @ 15.2.2009, 19:40) А ...   15.2.2009, 22:51
- - ГостьИгоррр   *_Garik_*, ЦитатаБП выдается на вывод в ремонт СШ ...   16.2.2009, 10:04
|- - Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 16.2.2009, 10:04) Dm...   16.2.2009, 17:47
|- - Dmitry_G   Цитата(Dmitry_G @ 16.2.2009, 17:47) Запис...   18.2.2009, 12:49
- - Oleg_n   Да, кстати автору темы: приведите текст упомянутог...   16.2.2009, 10:45
|- - vvpetrovich   Цитата(Oleg_n @ 16.2.2009, 13:45) Да, кст...   16.2.2009, 19:27
|- - Dmitry_G   Цитата(vvpetrovich @ 16.2.2009, 19:14) Су...   16.2.2009, 19:50
|- - vvpetrovich   Цитата(Dmitry_G @ 16.2.2009, 22:50) Проци...   16.2.2009, 20:08
- - gomed12   По-моему, по БП выполняются сложные технологически...   16.2.2009, 23:21
- - Max_Ti   gomed12, всё зависит от местных условий. Я знаю од...   18.2.2009, 8:33
- - ГостьИгоррр   Dmitry_G, ПОТ РМ 2.6.1. Подготовка рабочего места ...   18.2.2009, 10:43
- - Dmitry_G   У Вас "МУХИ" и "КОТЛЕТЫ" в одн...   18.2.2009, 12:22
- - *_Garik_*   ЦитатаИли у Вас местные инструкции такие, либо опя...   18.2.2009, 12:57
- - ГостьИгоррр   Dmitry_G, Мухи и котлеты говорите? А Вас не смуща...   18.2.2009, 13:13
|- - Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 18.2.2009, 13:13) Dm...   18.2.2009, 17:06
|- - Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 18.2.2009, 13:13) *_...   18.2.2009, 17:36
|- - Dmitry_G   Цитата(ГостьИгоррр @ 18.2.2009, 13:13) *_...   19.2.2009, 19:22
- - *_Garik_*   ЦитатаКак он будет рабочее место проверять, если б...   18.2.2009, 17:46
- - Dmitry_G   У нас только это: 2.6.1. (изм.) Подготовка рабочег...   18.2.2009, 20:16
- - *_Garik_*   В принципе сходится у нас то же   18.2.2009, 22:29
- - ГостьИгоррр   Dmitry_G, Заместитель начальника ОДС сетей. Вы сам...   19.2.2009, 8:44
- - Max_Ti   Игоррр , если действително интересно ЦитатаИнтерес...   19.2.2009, 8:52
- - ГостьИгоррр   Max_Ti, лучше через файллообменник   19.2.2009, 10:30
- - Max_Ti   Получите, распишитесь   19.2.2009, 10:53
- - vvpetrovich   АААА! Запутали вконец! У меня нет диспетч...   19.2.2009, 14:37
|- - Dmitry_G   Цитата(vvpetrovich @ 19.2.2009, 14:37) АА...   19.2.2009, 18:39
- - Max_Ti   Если для выполнения технических мероприятий требуе...   20.2.2009, 8:45
- - Игоррр   vvpetrovich, Распоряжение о переключении это не ра...   20.2.2009, 10:18
|- - Dmitry_G   Цитата(Игоррр @ 20.2.2009, 10:18) Dmitry_...   20.2.2009, 17:47
|- - vvpetrovich   Цитата(Dmitry_G @ 20.2.2009, 20:47) Обору...   20.2.2009, 18:16
- - Max_Ti   Игоррр, ЦитатаНельзя сначала вывести оборудование ...   20.2.2009, 10:27
- - Игоррр   Max_Ti, Будет выписан новый наряд. Но это частност...   20.2.2009, 11:00
- - Max_Ti   Игоррр, ЦитатаБудет выписан новый наряд. Но это ча...   20.2.2009, 11:12
- - *_Garik_*   ЦитатаИнтересно было бы почитать Ваши требования к...   20.2.2009, 14:39
- - Dmitry_G   не понимаю кто из Вас всех троих живет в Украине, ...   20.2.2009, 18:15
- - Dmitry_G   Все так и есть.Наряд-это документ на производство ...   20.2.2009, 18:46
- - *_Garik_*   Цитатане понимаю кто из Вас всех троих живет в Укр...   20.2.2009, 23:50
- - Dmitry_G   С вами Украинскими коллегами, не оторванными от ре...   22.2.2009, 8:45
- - Игоррр   vvpetrovich,ЦитатаВот потому мне и непонятно стало...   24.2.2009, 9:58
|- - Nord   Цитата(Игоррр @ 24.2.2009, 11:58) Ради бо...   27.2.2009, 12:45
- - Dmitry_G   Да.В ПТЭ "оперативно-диспетчерский" перс...   26.2.2009, 20:59
- - *_Garik_*   ЦитатаТут не всегда можно согласиться... Если РУ и...   27.2.2009, 14:00
- - vvpetrovich   Спасибо всем за помощь. Есть ещё один вопрос. Ес...   28.2.2009, 8:39
- - Игоррр   vvpetrovich, Как правило так и делается. Но это не...   28.2.2009, 18:22
- - Гость   По поводу н/д и оперативнх переключений. Изночальн...   23.11.2010, 9:50
- - 220v-elektrik   Если вам нужны будут ПЗ на рабочем месте можете ус...   26.11.2010, 12:40
|- - григорич   Цитата(220v-elektrik @ 26.11.2010, 12...   7.12.2010, 23:29
- - Игоррр   Гость, ЦитатаПо поводу н/д и оперативнх переключен...   10.12.2010, 23:42
- - электрик 5   А мы делаем так: З/Н - по БП, ПЗ - по наряду или п...   19.12.2010, 0:07
- - Мастерок   В правилах все написано п 3. что входит в подготов...   19.12.2010, 17:30
|- - vamh   Цитата(Мастерок @ 19.12.2010, 15:30) Заяв...   29.1.2011, 20:07
- - Сунцов Денис   С утра пободался с диспетчером из-за наряда Нужно ...   13.4.2011, 9:50
|- - Dmitry_G   Цитата(Сунцов Денис @ 13.4.2011, 10:50) Д...   14.4.2011, 21:16
- - Serg_A   Давно ломаю голову над вопросом что есть оперативн...   19.4.2011, 18:02
- - Dmitry_G   Ну и понесло, и понесло.... Ну не знаю, кто как и ...   19.4.2011, 19:51
- - Anthoni   Цитата(vvpetrovich @ 15.2.2009, 21:40) По...   9.8.2011, 11:35
- - Сунцов Денис   если при приезде бригады на ПС оборудование не выв...   10.8.2011, 7:36
- - Гость_555_*   есть кру котлов,откуда запитаны Д и В ,есть наряд ...   20.9.2013, 11:21
- - Работник   На мой взгляд необходимо написать свой наряд по эл...   20.9.2013, 12:13
- - Гость_555_*   в кру есть з/н на дымососы и вентиляторы. есть ...   20.9.2013, 14:37
- - Гость_555_*   Наряд по ЭЦ не нужен,на Д и В электрики не будут р...   20.9.2013, 14:46
- - Tiratore   Прочитал тут все ответы, но позвольте спросить все...   5.9.2014, 22:36
|- - Гость   Цитата(Tiratore @ 5.9.2014, 22:36) ..... ...   6.9.2014, 8:10
- - с2н5он   а если переключения выполнены позавчера, а работы ...   6.9.2014, 11:24
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 6.9.2014, 11:24) а если п...   7.9.2014, 8:01
|- - Евгений   Цитата(Гость @ 7.9.2014, 9:01) а заранее ...   7.9.2014, 9:55
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 7.9.2014, 9:01) придуманна...   7.9.2014, 9:58
|- - Гость 1   Цитата(с2н5он @ 7.9.2014, 9:58) не придум...   7.9.2014, 14:55
|- - с2н5он   Цитата(Гость 1 @ 7.9.2014, 15:55) (мало л...   7.9.2014, 14:59
|- - Гость1   Администрация везде одинакова (то у лавошников мяс...   7.9.2014, 16:48
- - Tiratore   Например 1 сентября вывели в ремонт по БП секцию ш...   7.9.2014, 10:07
- - Гость   СО 153-34.20.505-2003. Инструкция по переключениям...   7.9.2014, 14:09
- - Dmitry_G   Мы делаем так- Загодя , в ночное время , ближе к у...   27.9.2014, 21:19