Ситуация в следующем имеется проект выполнен проектной организацией где указано, что сухие трансформаторы типаТСГЛ 10\0,4\630кВа схема соединеий Д\У н-11, при прохождение экспертизы данного проекта в экспертной организации (без экспертизы у нас никак) эксперт сделал корректировку в проекте указав схему соединений У\Ун кто может разъяснить почему он так поступил?
-------------------- |
|
|
![]() |
19.2.2009, 12:10
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Может лучше у эксперта поинтересоваться (кстати, это госэкспертиза или ведомственная? что за ведомство?)? А вообще, вопрос немного не понял: этот трансформатор уже существует, или в проекте выбирается марка трансформатора? Если трансформатор уже существует, то может быть эксперт уточнил в Горсетях, какая марка трансформатора используется на этой трансформаторной подстанции, и исправил на правильную. Если тип трансформатора определяется проектом, то здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, с точки зрения отключения аппаратами защиты однофазного короткого замыкания в сети 0,4 кВ, схема соединения обмоток T/Y-0 более предпочтительна, т.к. меньше сопротивление нулевой последовательности фазы трансформатора. С другой стороны, если трансформаторная подстанция (ТП) передается в обслуживание сетевой организации, то тип трансформатора выбирается, исходя из быстрой его замены (ремонта) при аварии. Если в обслуживающей организации широко используются тр-ры Y/Y-0, то естественно, что в проекте лучше его и закладывать. Экспертизу проекта проводила независимая фирма проект разработан ОАО "Гражданпроект" трансформаторная подстанция абонентская, трансформаторы уже приобрели и установили согласно спецификации проектной Д\Y 10кв\0,4 с экспертом на сегодня связи нет (у них очередная реорганизация) проект зарегестрирован в Энергонадзоре, электромонтажная организация купила тр-ры смотря в спецификацию, а не на однолинейную схему где эксперт сделал изменения. Настало время проведения приемо-сдаточных испытаний и у меня как начальника лаборатории возник такой вопрос.Почему У\У -------------------- |
|
|
ez81 Питание силового трансформатора 17.2.2009, 23:49
gomed12 Цитата(ez81 @ 17.2.2009, 23:49) Ситуация ... 18.2.2009, 9:29
mic61 Цитата(gomed12 @ 18.2.2009, 8:29) Обычно,... 21.2.2009, 2:04
gomed12 Цитата(mic61 @ 21.2.2009, 2:04) Первичку ... 21.2.2009, 14:09
DoctorGauss Цитата(gomed12 @ 21.2.2009, 17:09) Что ка... 21.2.2009, 14:26
DoctorGauss Цитата(ez81 @ 18.2.2009, 2:49) ... почему... 19.2.2009, 6:50
Гость_Василий_* Имеем следующую ситуацию, проектная организация, в... 19.2.2009, 7:44
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 10:44... 19.2.2009, 9:06
Гость_Василий_* Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 9:06) Не ... 19.2.2009, 12:43
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 19.2.2009, 15:43... 19.2.2009, 14:51
Гость_Василий_* Цитата(DoctorGauss @ 19.2.2009, 14:51) Во... 20.2.2009, 6:42
DoctorGauss Цитата(Гость_Василий_* @ 20.2.2009, 9:42)... 20.2.2009, 8:45
mic61 Цитата(ez81 @ 19.2.2009, 11:10) Экспертиз... 21.2.2009, 19:16
ez81 Аргументов эксперта мне не довелось услышать ,т.к.... 21.2.2009, 22:44
mic61 Ну, тут два варианта: или покупать новые трансформ... 21.2.2009, 23:14![]() ![]() ![]() |
|