Здравствуйте! Значит ситуация такая: дача полностью переделывается поэтому электрика вся с нуля, дача однофазная, уже сделал проект, нарисовал щит, но вот захотелось сделать такую вещь через контактор управлять нагрузкой всего дома кроме холодильника, т.е. приезжая на дачу щелкаем выключателем который подает сигнал на контактор и в доме появляется напряжение, уезжаем также щелкаем и напряжение снимается отовсюду кроме холодильника. Теперь вопрос: 1)какой нужен контактор с какими контактами нормально открытыми или нормально закрытыми? 2) Надо ли в этом случае защищать контактор если он (контактор) на 40А,(трехфазный с перемычками под одну фазу) а токоограничивающий АВ на вводе в дом 25А, и расстояние между вводным АВ и контактором не превышает 0,7м? Кто что посоветует? Какие плюсы и минусы видите в этом? Да сразу оговорюсь вводное противопожарное узо стоит!
P.S. А как файлы загружать? Пробовал загрузить файл АВТОКАДа пишет ошибку... |
|
|
![]() |
9.2.2009, 9:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Еще один вариант. Взять автомат защиты двигателя (иногда называют пускатель двигателя) в герметичном корпусе на котором установлены кнопки ПУСК и СТОП (причем СТОП не электрическая- она механически отжимает кнопку Стоп. Туда же в корпус установить расцепитель минимального напряжения. Он позволит отключать автомат еще одной кнопкой СТОП дистанционно и предотвратит самозапуск двигателей (повторная подача напряжения после отключения). Это оборудование есть у многих нормальных фирм- OEZ (SM1),ETI,Moeller и т.д.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
10.2.2009, 15:38
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Взять автомат защиты двигателя (иногда называют пускатель двигателя) Многие автоматы защиты двигателя (SIEMENS 3RV...., например), имеют встроенную опцию: контроль обрыва фазы. Поэтому однофазная нагрузка должна включаться последовательно через все три полюса. Иначе автомат будет отключать нагрузку. |
|
|
AaLeXx Контакторы 6.2.2009, 20:37
gomed12 Зачем же Вам жужжание контактора в ночной тиши?
Не... 6.2.2009, 22:16
Andrey59 Можно катушку пускателя и защитить 2А автоматом ил... 7.2.2009, 19:32
Roman_D Цитата(AaLeXx @ 6.2.2009, 19:37) P.S. А к... 8.2.2009, 3:45
Victor195002 Добрый день.
Цитата(AaLeXx @ 6.2.2009, 20... 8.2.2009, 9:50
Взводатор Если на контактор возложена только функция отключе... 8.2.2009, 12:44
AaLeXx Взводатор, спасибо за ценную информацию, в особенн... 8.2.2009, 15:34
Взводатор Меньше 40. Вводной автомат у Вас как раз нужного н... 8.2.2009, 19:17
Flash Доброго времени суток.
Прочитал тему с ностальгиче... 25.2.2009, 9:48
Гость Господа где можно найти данные катущки(220в) конта... 15.10.2010, 3:01
Andrey59 Вдруг это чем поможет 15.10.2010, 10:27
Гость Допускается ли АВР на 2-х на маг.пускателях( 3 фа... 5.7.2011, 15:04
belok5 запрета не видел, но делайте хотя бы электрическую... 5.7.2011, 16:41![]() ![]() ![]() |
|