Здравствуйте уважаемые электрики!!!
Проложили 6 ниток кабеля АВБбШВ 3Х150 + 1Х70, при сдаче в надзор зделано замечание, что ПРОВОДИМОСТЬ PEN проводника немножко меньше 50% проводимости фазы. И ни в какую. Перекладывать естественно не реально. Что можно сделать??? Неужели кабельная промышленность выпускает неправильный кабель??? Кто сталкивался? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 13393 ![]() |
Ситуация трудная, но выходы есть всегда. Допустим , на кабель должен быть сертификат,причем желательно заводскои, а не какая- то ксерокопия от5-го посредника. Проблема в том, что трасса идет на жилой сектор, как я понял. Тогда идите вы, ребята на http://www.ruscable.ru/doc/documentation/ и ищите там лазейку. Звоните на завод, проконсультируйтесь там
.Можно подделать на сертификате сечение, но это уже поздно. Можно сводить энергонадзор в ресторан или просто положить в карман оплату за выезд их к вам. Кстати последнее у меня проходило с улыбкой. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |