Кабель АВБбШВ 3х150 + 1х70 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель АВБбШВ 3х150 + 1х70 |
| Гость_SergeyL._* |
6.2.2009, 17:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте уважаемые электрики!!!
Проложили 6 ниток кабеля АВБбШВ 3Х150 + 1Х70, при сдаче в надзор зделано замечание, что ПРОВОДИМОСТЬ PEN проводника немножко меньше 50% проводимости фазы. И ни в какую. Перекладывать естественно не реально. Что можно сделать??? Неужели кабельная промышленность выпускает неправильный кабель??? Кто сталкивался? |
|
|
OBON Цитата(SergeyL. @ 6.2.2009, 20:07) ...Про... 6.2.2009, 17:36
Sergey L. ДА-да-да, именно я так им и сказал, на что они зак... 6.2.2009, 23:23
с2н5он требуйте ссылку на законы и весь сказ 6.2.2009, 23:50
gomed12 7.1.45. ...
Однофазные двух- и трехпроводные линии... 7.2.2009, 0:52
Sergey L. Спасибо за ответы! Алюминевой оболочки у АВБбШ... 8.2.2009, 19:17
Sergey L. эээ, чушь написал (последнее письмо)... стереть не... 8.2.2009, 19:55
Олега АВБбШВ не имеет алюминиевой оболочки, вряд ли прок... 7.2.2009, 7:28
pvm Можно попробовать опереться на п.1.7.126 ПУЭ-7 (по... 9.2.2009, 9:12
tforik Я Sergey L.
Отличный совет! Спасибо! Хоть... 9.2.2009, 11:38
Алексей44 Ситуация трудная, но выходы есть всегда. Допустим ... 9.2.2009, 11:43
tforik Не, в том то и дело, что линия идет на компрессор ... 9.2.2009, 12:28
gomed12 ЦитатаМожно попробовать опереться на п.1.7.126 ПУЭ... 9.2.2009, 13:16
tforik Т.е. поговорить конечно можно. А я делаю выводы, ч... 9.2.2009, 20:51
KIVOK ЦитатаPEN проводника немножко меньше 50% проводимо... 9.2.2009, 23:03
tforik Как писал кабели итут от КТП на ВРУ. Нагрузка и пр... 10.2.2009, 14:19![]() ![]() ![]() |
|