Дистанционное автоматическое управление ПЧ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дистанционное автоматическое управление ПЧ |
3.2.2009, 21:13
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Преобразователь частоты установлен на насосный агрегат, перекачивающий жидкость. Установлен для стабилизации давления в системе трубопроводов вне зависимости от изменения расхода (впрочем, классика). Датчик давления установлен непосредственно сразу после насоса. Но опыт эксплуатации показал, что в нескольких отдалённых его концах системы трубопроводов наблюдаются значительные колебания давления, что недопустимо (всё дело в потере напора в длинных трубах). Вижу единственный выход - перенести датчик давления в самую отдалённую точку трубопровода (примерно 3-4 км от насоса). Существуют-ли такие датчики давления, способные работать на таком удалении при передаче сигнала по радиоканалу или т.п. (без проводов) с выходным токовым сигналом 4-20 мА?
|
|
|
![]() |
6.2.2009, 15:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Тут, думаю, потребуются программисты...
А я предупреждал сразу о крутой автоматике. RS-485 это физическая основа, а управление осуществляется по протоколу (чаще Modbus). У этого "Невода" я о протоколах ничего не нашел. Не помешает позвонить (написать по e-mail) производителю "неводов" уточнить о непрерывности, протоколах и т.п. Они явно содраны с ADAMа или Адвантеха. В Вашем случае невод должен быть "Ведомым", а ПЧ "Ведущим". Но можно попробовать сигнал принятый "неводом" на антену с его выхода RS-485 или RS-232 преобразовать похожим маленьким модулем в сигнал 4-20 мА. А Вы не боитесь при радиопомехах получить крупную аварию? Может оставить датчик существующий как запасной вариант, который подхватит управление при отключении радиоканала. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Andrey Izh Дистанционное автоматическое управление ПЧ 3.2.2009, 21:13
Михайло Может лучше вычислитель какой-нибудь поставить, су... 4.2.2009, 5:13
Andrey59 Таких датчиков у Kobold, WIKA, Метран не встречал.... 4.2.2009, 12:21
Andrey Izh Цитата(Andrey59 @ 4.2.2009, 12:21) Таких ... 5.2.2009, 8:51
gomed12 В любом случае придется решить вопрос с завышенным... 4.2.2009, 14:17
gomed12 ЦитатаСуществуют-ли такие датчики давления, способ... 5.2.2009, 11:14
Andrey Izh Цитата(gomed12 @ 5.2.2009, 11:14) Одним д... 5.2.2009, 12:53
Andrey59 Я думал что GSM-телеметрия обеспечивает непрерывны... 5.2.2009, 13:54
gomed12 ЦитатаНаверняка есть преобразователи аналогового с... 5.2.2009, 19:31
Andrey59 На ПЧ есть порты Modbus или Profibus DP, наверно о... 5.2.2009, 20:05
Andrey Izh Цитата(Andrey59 @ 5.2.2009, 21:05) На ПЧ ... 5.2.2009, 22:05![]() ![]() ![]() |
|